VasiliAK
В проектах всегда отсутствует соединение короба с решеткой вот и приходится гадать, какую ставить врезку, какую брать гофру для пленум короба.
Гофру используем dec aluconnect, более жесткая рвется при монтаже.
Вопрос, подскажите пожалуйста для офисных помещений какую скорость для гофрорукава подбирать? И как считать условный диаметр гофрорукава? Ведь он реально меньше заявленного.интересует скорость при которой шума не будет. По давлению обычно запас всегда есть.
Понимаю что это возможно вопрос к проектировщикам которые делают проект, но у нас видимо как то не принято вносить такие подробности в проект.

И насколько сильно может сказаться на общих потерях системы? К примеру на системе может быть до 30 решеток. А это до 30 м гофрорукава. Нетучтенного в расчетах.

P.s. Знаю случай из жизни, проектный институт запроектировал в собственное здание вентиляцию где было большое количество гофрорукавов, в итоге из за высокого сопротивления на проектный расход выйти так и не смогли.
ast
я беру скорость до 2,5м/с в гибком воздуховоде. подбираю по таблицам как для обычных воздуховодов. Чтобы избежать шума берите изолированные гибкие воздуховоды. 2,5м/с берется для уменьшения потерь давления.
zaharov63
Цитата(VasiliAK @ 28.7.2014, 21:17) *
В проектах всегда отсутствует соединение короба с решеткой вот и приходится гадать, какую ставить врезку, какую брать гофру для пленум короба.

Удивительно такое читать.
Цитата(VasiliAK @ 28.7.2014, 21:17) *
И насколько сильно может сказаться на общих потерях системы? К примеру на системе может быть до 30 решеток. А это до 30 м гофрорукава. Нетучтенного в расчетах.

P.s. Знаю случай из жизни, проектный институт запроектировал в собственное здание вентиляцию где было большое количество гофрорукавов, в итоге из за высокого сопротивления на проектный расход выйти так и не смогли.

Вы о чем? Как количество решеток с гофрами влияет на общее сопротивление системы?
Цитата(ast @ 29.7.2014, 7:42) *
я беру скорость до 2,5м/с в гибком воздуховоде. подбираю по таблицам как для обычных воздуховодов. Чтобы избежать шума берите изолированные гибкие воздуховоды. 2,5м/с берется для уменьшения потерь давления.

Если длинные участки гибкого воздуховода и именно к приточным решеткам - может быть. Требования к шуму в зависимости от назначения помещения. Не всегда такие уж жесткие требования.
А порядка 1 м к диффузору ... если посмотреть в каталоге стандартный пленум производителя ... скажем к диффузору 595х595 с диаметром патрубка 200, затем там же глянуть расходы... раза в 2 скорость больше может быть.
Skaramush
"Более жёсткая" это типа "SemiDEC" что-ли? Так называемый "условно гибкий", который из алюминиевой ленты свальцован? Это не просто прошлый век, это ... В общем, в 90-е голландцы уже собирались "это" снимать с производства. Ибо в 55 (емнип) году появилось сие и устарело уже морально и физически. Но тут рухнул союз и ... Сбыт не просто возрос, он взлетел в небеса. Однако, устаревшим изделие быть не перестало. Из DECовской линейки рекомендовал бы AluDEC или CombiDEC, если не изолированные.
Татьяна Удальцова
Цитата
В проектах всегда отсутствует соединение короба с решеткой вот и приходится гадать, какую ставить врезку, какую брать гофру для пленум короба

Не делайте выводов "всегда отсутствует". Всегда как раз присутствует, но иногда "кое-где у нас порой" такое может быть. Вот тогда грамотный прораб не будет "гадать", а заранее ознакомится с проектом, даст замечания и получит решение. Кстати, решения по присоединению решеток не обязательно могут быть именно с пленум-боксами и гофрами.

Цитата
И насколько сильно может сказаться на общих потерях системы? К примеру на системе может быть до 30 решеток. А это до 30 м гофрорукава. Нетучтенного в расчетах

Тот же грамотный прораб знает, что не 30 решеток с рукавами, а только одна влияет на общие потери давления.

И не надо прорабу рассуждать про шум (он может быть и совсем не от присоединений) - его дело воплотить проектное решение. А вот когда он сам начинает придумывать гофры, да какие попало, то и за шум он ответит.
VasiliAK
Цитата(Татьяна Удальцова @ 29.7.2014, 13:09) *
Не делайте выводов "всегда отсутствует". Всегда как раз присутствует, но иногда "кое-где у нас порой" такое может быть. Вот тогда грамотный прораб не будет "гадать", а заранее ознакомится с проектом, даст замечания и получит решение. Кстати, решения по присоединению решеток не обязательно могут быть именно с пленум-боксами и гофрами.


Тот же грамотный прораб знает, что не 30 решеток с рукавами, а только одна влияет на общие потери давления.

И не надо прорабу рассуждать про шум (он может быть и совсем не от присоединений) - его дело воплотить проектное решение. А вот когда он сам начинает придумывать гофры, да какие попало, то и за шум он ответит.


Уважаемая Татьяна, в вашей реальности прорабы с тремя техническими образованиями которые вечерами наверное докторскую пишут и ответственные проектировщики у которых ошибки это исключения их правил. В моей реальности, прораб это обычный производитель работ задача которого делать по проекту и соблюдать график, а проектировщик это человек которому лишь бы пройти гос экспертизу. Несостыковки и недоработки на что не общается внимание госэкспертиза его не волнует.
Поэтому я монтажник и изучаю работу проектировщика, когда будут нормальные проектировщики и я смогу занимаются только своей работой и не буду вечерами изучать работу проектировщика.

Цитата(Skaramush @ 29.7.2014, 11:28) *
"Более жёсткая" это типа "SemiDEC" что-ли?

Жесткий который рвется
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Этот не рвется. Фото выбрал похожее. Завтра сделаю настоящее.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

По скоростям и гофрам. В среднем расход на небольшую решетку по прошлым проектам выходит от 50 до 200 м3 в час. Получается что диаметр от 100 до 160 для гофры?
Skaramush
Вообще говоря, оба - хм...
Первый - упомянутый мной "условно гибкий". Категорически не рекомендую к применению.
Второй (на снимке) вариация "алуфлекс", полимер с напылением. На напорной стороне ещё куда ни шло, на стороне разрежения - велики шансы отслоения внутренней поверхности и "схлопывания". Ищите поиском "CombiDEC" и обретите покой за сделанное.
Да, по первому посту топика. СУММАРНАЯ длина гибких воздуховодов не имеет значения. На сопротивление влияет один - самый дальний. Так что, там где "для себя и так и не вышли" - косяк в общем расчёте системы.
VasiliAK
Сделал фото, не могу разглядеть название на коробке, сильно истерлось.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Оболочка очень твердая. Порвать сложно.
К сожалению то что вы писали в сложно найти живя в провинции. Заказывать небольшими партиями из России, выходит дорогая логистика.
biver
Для офисных помещений скорость в воздуховоде в 4м/с вполне нормальная скорость, используем гибкие воздуховоды SonoDuct у арктики
vnipi
Добрый день.

Про гофру добавлю.

НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ ГИБКИЙ ВОЗДУХОВОД.
Металлизированная плёнка - это эконом вариант (по самой конструкции практически у всех производителей одинаково. Отличается только толщиной материала и соответственно качеством). Состав: на полиэфирную плёнку (прозрачную) наносятся мелкие-мелкие частицы металла:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Алюминиевая фольга - это стандартный вариант. Здесь уже идёт алюминиевая фольга ламинированная лавсановой плёнкой. Алюминий + лавсан - дополняют друг друга так сказать по своим характеристикам.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Лучше конечно же, на мой взгляд, делать выбор на воздуховоде из алюминиевой фольги.

С Уважением,