sakhalin energy
Всем доброго времени суток!
В догонку с новой работой достались косяки и халатность ее прошлых работников, как вот эта не понятно из-за чего не работающая система. Как удалось выяснить за полгода до меня вышла из строя, кто и что делал выяснить не удалось, видимо это были инопланетяне! ph34r.gif
Ситуация следующая...
Имеется помещение зарядной которую обслуживает система вентиляции в составе, приточная установка П6 и две системы вытяжной вентиляции (В9.1 и В9.2). Управление осуществляется посредством контроллера Optigo OP фирмы Regin. Надо сказать что контроллер и его управление довольно сложно для понимания, инструкцию перечитывал неоднократно.

Через контроллер удалось настроить приточку П6 (запрограммировав ее работу по дням недели) совместно с ней должна работать вытяжная система. При принудительном пуске В9.1 и В9.2 со щита управления происходит кратковременное последовательное включение одной, затем включение другой, в дальнейшем остановка систем.
Необходимо добиться совместной работы П6 и систем В9.1, В9.2.
Также контроллер предоставляет возможность автозапуска систем при повышенной загазованности, но опять же этого не происходит, пробовал сбрасывать настройки на заводские, не помогло.





Вытяжка


Газоанализатор, каким то образом он должен быть завязан на вытяжку, причем в одном окошке высвечивается отказ


Слева две тонкие ветки вытяжка, справа приток.









KVD
Cхема воздухораспределения очень странная. Высота верхнего вытяжного воздуховода не смущает? У Вас как будто помещение разделено на две половины в одной воздух раздается в другой удаляется.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=96011 кто то выкладывал. Хорошо расписано.
Удаление воздуха предусматривается из верхней и нижней зоны зарядного помещения, как правило со стороны противоположной притоку.

Приточно-вытяжные системы должны блокироваться с пусковым током зарядки см. УДК 621.3.07.077 "Указания по проектированию ...аккумуляторных батарей"
"8. В схеме, управления и автоматики аккумуляторной батареи должна быть предусмотрена блокировка для отключения зарядного тока при полном прекращении работы вытяжной вентиляции.
Такую блокировку рекомендуется осуществлять автоматическими выключателями с независимыми расцепителями, устанавливаемыми на стороне питания зарядных устройств переменным током.
Прекращение действия приточной вентиляции должно сигнализироваться"

Вытяжные вентиляторы явно не взрывобезопасные и не коррозионостойкие по виду.
Один явно резервный. Как происходит переключение по перепаду давления или по работе двигателя?
Естественная вытяжка есть в зарядной?

Вообщем решения по вентиляции у Вас очень "нехорошие".
Почитайте еще "http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13914&hl=%E7%E0%F0%FF%E4%ED%EE%E9"

ИОВ
Цитата(KVD @ 1.8.2014, 9:23) *
Cхема воздухораспределения очень странная. Хорошо расписано.
Удаление воздуха предусматривается из верхней и нижней зоны зарядного помещения, как правило со стороны противоположной притоку.

Вытяжные вентиляторы явно не взрывобезопасные и не коррозионостойкие по виду.
Один явно резервный. Как происходит переключение по перепаду давления или по работе двигателя?
Естественная вытяжка есть в зарядной?

Вообщем решения по вентиляции у Вас очень "нехорошие".

В основном поддерживаю комментарии, но...
Судя по фото, воздуховоды В9.1 и В9.2 объединяются только на выхлопе, так что вряд ли рабочий/резервный. Больше похоже, что В.9.1 (нижняя зона?) это приближенный МО для нестационарных зарядных устройств. Если это так, то показанное объединение выбросов не нормативно
sakhalin energy, а у владельца зарядной должны быть рабочие чертежи ОВ, по которым вся эта "красота" была смонтирована. Возможно, по Общим указаниям на заглавном листе можно что-то понять про технологию зарядки и работе систем ОВ?
sakhalin energy
Цитата(KVD @ 1.8.2014, 9:23) *
Cхема воздухораспределения очень странная. Высота верхнего вытяжного воздуховода не смущает? У Вас как будто помещение разделено на две половины в одной воздух раздается в другой удаляется.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=96011 кто то выкладывал. Хорошо расписано.
Удаление воздуха предусматривается из верхней и нижней зоны зарядного помещения, как правило со стороны противоположной притоку.

Приточно-вытяжные системы должны блокироваться с пусковым током зарядки см. УДК 621.3.07.077 "Указания по проектированию ...аккумуляторных батарей"
"8. В схеме, управления и автоматики аккумуляторной батареи должна быть предусмотрена блокировка для отключения зарядного тока при полном прекращении работы вытяжной вентиляции.
Такую блокировку рекомендуется осуществлять автоматическими выключателями с независимыми расцепителями, устанавливаемыми на стороне питания зарядных устройств переменным током.
Прекращение действия приточной вентиляции должно сигнализироваться"

Вытяжные вентиляторы явно не взрывобезопасные и не коррозионостойкие по виду.
Один явно резервный. Как происходит переключение по перепаду давления или по работе двигателя?
Естественная вытяжка есть в зарядной?

Вообщем решения по вентиляции у Вас очень "нехорошие".
Почитайте еще "http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13914&hl=%E7%E0%F0%FF%E4%ED%EE%E9"


Переключение происходит по работе двигателя, один отключается , другой включается, затем и второй останавливается.
В стене есть клапан, оборудованный поворотными жалюзи, в качестве естественной вентиляции.

Решение по вентиляции согласен нехорошее, никаких документов нету по этой системе, даже кто монтировал так и не удалось выяснить у начальства.

В итоге проблему решил! ВЫ будете смеяться! Так как установка не работала полгода до меня... и никто не мог ее запустить. Все дело было в закрытых ручных клапанах, рукояти от них были варварски выломаны и они были в положении закрыто (на фото их видно , синего цвета за вентиляторами)! Вследствие чего происходило переключение вентиляторов, и срабатывало реле.

Спасибо за ссылки !
KVD
Цитата(sakhalin energy @ 4.8.2014, 15:32) *
Переключение происходит по работе двигателя, один отключается , другой включается, затем и второй останавливается.
В стене есть клапан, оборудованный поворотными жалюзи, в качестве естественной вентиляции.

Решение по вентиляции согласен нехорошее, никаких документов нету по этой системе, даже кто монтировал так и не удалось выяснить у начальства.

В итоге проблему решил! ВЫ будете смеяться! Так как установка не работала полгода до меня... и никто не мог ее запустить. Все дело было в закрытых ручных клапанах, рукояти от них были варварски выломаны и они были в положении закрыто (на фото их видно , синего цвета за вентиляторами)! Вследствие чего происходило переключение вентиляторов, и срабатывало реле.

Спасибо за ссылки !

Мда слов нет...Водород под потолком как удаляться будет? Верхняя кромка отверстий должна быть 7.5.11 СП 60.13330.2012 не ниже 0,025высоты помещения (но не более 0,4м) для помещений высотой более 4м для удаления смеси водорода с воздухом.
Как вы проверили достаточность размеры клапана для удаления объема воздуха?

Т.е. все таки рабочий и резервный вытяжной вентилятор? Соединены между собой до и после?
Это синие-обратные клапана должны быть. Если их оба вручную открыть воздух по кругу вентилятор будет гнать.
По пути наименьшего сопротивления.



zenat
Цитата(sakhalin energy @ 4.8.2014, 15:32) *
Все дело было в закрытых ручных клапанах, рукояти от них были варварски выломаны и они были в положении закрыто (на фото их видно , синего цвета за вентиляторами)! Вследствие чего происходило переключение вентиляторов, и срабатывало реле.

Спасибо за ссылки !

Или я дурной или кони не едут. На фото с клапаном ручка есть, и она не выломана. в чем подвох???
KVD
Да обратные там клапана по расположению оси и противовес вроде виден
ИОВ
Цитата(zenat @ 4.8.2014, 17:26) *
Или я дурной или кони не едут. На фото с клапаном ручка есть, и она не выломана. в чем подвох???

Выломана, там видно пустое гнездо для ручки.
Определённо, этой зарядной и Заказчику "повезло" по всем статьям. Кроме всего уже сказанного ув. KVD, там для зарядной проектировщиком на вытжке поставлены ручники, а наладчик, видя перед собой клапаны с ручным управлением, даже не удосужился проверить в каком положении полотно. Хотя, возможно, он, как и я, надеялся, что это АОК. Но АОК тоже ведь надо было проверять на ход полотна.
Когда и если рванёт, дай Бог, чтобы без жертв.