Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Одинаковое давление в прямой и обратной линиях
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Almind
Доброго времени суток, коллеги.

Манометр после узла учета в ИТП на прямой линии перед коллектором раздачи показывает 3,2атм. Манометр на обратной линии ИТП после коллектора показывает 3,3 атм.
В чем может быть причина?

Термометр на прямой линии выдает 55*С, на обратке 45*С. Здание 5эт АБК, нижний розлив, 2х трубная система, почти все радиаторы нормально прогреваются и не остывают.
Манометры в ИТП стоят также на вводе и около фильтров и показыват такие же значения +-0,1атм, поэтому вопрос с неисправностью одного манометра отпадает.

инж323
А распечатка с УУТЭ что показывает?
испытатель
Манометры на коллекторах показывают сопротивление системы плюс гидростатическая разница высоты размещения. Если на обратной установлен на 1 метр ниже - плюсуйте 0,1 атм.
Хотите посмотреть располагаемый перепад на вводе- остановите поток. Раньше не ленились и выводили трубкой манометр на обратной магистрали на одну высоту с подачей, а сейчас ...
techgrouppts
Замерьте давление во всех точках одним и тем же манометром. Сделайте поправку на разницу высоты замеров, если таковая имеется. Обыкновенные жилые пятиэтажки, как правило, нормально работают на перепаде 0,1-0,15 атм (по крайней мере, пока их не коснётся рука нанятого УК шабашника с полипропиленовыми трубами).
KYV86
Погрешность манометров учитывайте. Лучше замерить одним манометром с учетом разницы высот установки.
Лыткин
Цитата(Almind @ 22.10.2014, 23:42) *
Доброго времени суток, коллеги.

Манометр после узла учета в ИТП на прямой линии перед коллектором раздачи показывает 3,2атм. Манометр на обратной линии ИТП после коллектора показывает 3,3 атм.
В чем может быть причина?

Термометр на прямой линии выдает 55*С, на обратке 45*С. Здание 5эт АБК, нижний розлив, 2х трубная система, почти все радиаторы нормально прогреваются и не остывают.
Манометры в ИТП стоят также на вводе и около фильтров и показыват такие же значения +-0,1атм, поэтому вопрос с неисправностью одного манометра отпадает.

Радуйтесь, ваш АБК 5 эт. из-за малого сопротивления отбирает всё тепло от остальных потребителей, в лучшем случае, в худшем "шунтирует" СО и гонит на источник повышенную "обратку".
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.