Добрый день, коллеги!
В баке стоит датчик уровня КРТ-5 с выходом 4-20 мА, по 2-х проводной линии соединяется с ТРМ1.
Прибор заменили на ТРМ12 с теми же настройками измерения - пришлось изменить верхнюю границу диапазона измерений (у ТРМ1 было 10, выставили 45).
Через неделю посмотрел врет где-то на 0,8 м, уменьшил верхний предел до 40 - стало нормально, еще через неделю снова стал врать пришлось уменьшить до 35. Не понимаю в чем дело. ТРМ12 со встоенным источником питания 27 В, нагрузочный резистор 100 Ом, длина линии 50 м, соединение трехжильным гибким кабелем (одна жила не используется). На ТРМ1 раньше показания были правильные. В чем причина?