Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Водоснабжение котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Антон89
Расчет расходов воды на нужды котельной. с чего начать?это зависит от кол-ва потребителей или какие котлы установлены?
Dima_UA
от задания раздела ТМ
odv
Со снипа котельные установки
Elenk_@
Цитата(odv @ 20.11.2013, 13:26) *
Со снипа котельные установки

а какое отношение ВКшник имеет к котельным установкам ? blink.gif напоить и потушить вот его задача ! ну и убрать все это соответственно rolleyes.gif
Khomenko_A_S
Цитата(Elenk_@ @ 20.11.2013, 11:30) *
а какое отношение ВКшник имеет к котельным установкам ? blink.gif напоить и потушить вот его задача ! ну и убрать все это соответственно rolleyes.gif

Не во всех фирмах сидят узкие спецы по "только водопровод".
С бесконечными : "задание смежникам"
Elenk_@
Цитата(Khomenko_A_S @ 20.11.2013, 13:35) *
Не во всех фирмах сидят узкие спецы по "только водопровод".
С бесконечными : "задание смежникам"

ну а когда везде..то чаще всего нигде ...
Котельными занимаются отопленцы
Khomenko_A_S
Цитата(Elenk_@ @ 20.11.2013, 11:37) *
ну а когда везде..то чаще всего нигде ...
Котельными занимаются отопленцы

Зачем отопленци?
Может там котельная стоит 30 лет, а вот теперь сгнила труба водопроводная или владелец сменился. Проектная документация утеряна (так всегда), вот и считает человек.
Elenk_@
Цитата(Khomenko_A_S @ 20.11.2013, 13:42) *
Зачем отопленци?
Может там котельная стоит 30 лет, а вот теперь сгнила труба водопроводная или владелец сменился. Проектная документация утеряна (так всегда), вот и считает человек.

По Вашему варианту тогда не считать расходы надо, а запрашивать фактические расходы по водопотреблению
Khomenko_A_S
Так владелец сменился biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif или эта, как ее, расконсервация.
odv
В снипе котельные установки прописываются не только нормы для тепловиков но и нормативы по ХВП и расходам воды, и причем тут узкая направленность вы считаете что инженеры ВК дальше своего носа смотреть не должны?
Антон89
идет реконструкция котельной, полный демонтаж сех трубопроводов,замена котлов. В ту сказано:пересчитать диаметры. вот и ищу расход
odv
Согласно СНиП 2.04.07-86:
1. Расчетный расход воды, куб.м/ч, для подпитки тепловых сетей следует принимать:
а) в закрытых системах теплоснабжения - численно равным 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;
б) в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;
в) для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75% фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.
2. Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 куб.м на 1 МВт расчетного теплового потока при закрытой системе теплоснабжения, 70 куб.м на 1 МВт - при открытой системе и 30 куб.м на 1 МВт - при отдельных сетях горячего водоснабжения.
Расход надо посчитать на разовое заполнение, промывку и опресовку системы (1 раз в год)
Кроме того необходимо учесть расход воды на регенерацию фильтров (паспорт на установку), пожаротушение (СНиП котельные установки), и обслуживающий персонал.