Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: обмерзание воздуховода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Wesp
Здравствуйте, возникла проблема с изоляцией воздуховода, вытяжной вентилятор стоит на улице и к нему по фасаду ведеться воздуховод.Вентилятор работает 24 часов в сутки, в течение 5 дней а в выходные выключаеться. Монтажник утверждают что при любой изоляции в воздуховоде будет образовываться конденсат и он будет замерзать. Наружная температура максимум -30 градусов, внутри помещения +20. Возник вопрос обоснованны ли их опасения? или ни чего с воздуховодами не случится?
zenat
Цитата(Wesp @ 20.11.2013, 11:44) *
Здравствуйте, возникла проблема с изоляцией воздуховода, вытяжной вентилятор стоит на улице и к нему по фасаду ведеться воздуховод.Вентилятор работает 24 часов в сутки, в течение 5 дней а в выходные выключаеться. Монтажник утверждают что при любой изоляции в воздуховоде будет образовываться конденсат и он будет замерзать. Наружная температура максимум -30 градусов, внутри помещения +20. Возник вопрос обоснованны ли их опасения? или ни чего с воздуховодами не случится?

в стене если есть хотя б обратный клапан на выходе воздуховода с помещения на улицу то обмерзать нечему (когда вентилятор не работает). а если вдруг луна зайдет за солнце и всеже появится обмерзание, то после включения вентилятора все тут же высохнет, исчезнет.
P.S. Вы когда пиво теплое ставите в холодильник оно ж (пивная бутылка) не течет ручьем? или течет у вас? а вот если наоборот то да потечет.....(из холодильника на стол поставить) rolleyes.gif
olg2004
ну так еще у Аше и далее в учебниках были прорисованы дырки в отводах перед подъемом для отвода конденсата

а также в радиальниках наружных тоже отверстия делали


а что случится с воздуховодом? оцинковка как оцинковка, не сгниет же
vadim999
Цитата(zenat @ 20.11.2013, 11:51) *
в стене если есть хотя б обратный клапан на выходе воздуховода с помещения на улицу то обмерзать нечему (когда вентилятор не работает).


Угу, зато ПРИМЕРЗАТЬ есть чему и К чему.




Цитата(olg2004 @ 20.11.2013, 11:52) *
ну так еще у Аше и далее в учебниках были прорисованы дырки в отводах перед подъемом для отвода конденсата

а также в радиальниках наружных тоже отверстия делали


Самое надежное практическое прокатилово. unsure.gif
Владимир 2010
а обмерзает только в нерабочем режиме или в рабочем тоже обмерзает?
Wesp
Опасения вызывает не рабочий период
zenat
Цитата(vadim999 @ 20.11.2013, 22:51) *
Угу, зато ПРИМЕРЗАТЬ есть чему и К чему.
Самое надежное практическое прокатилово. unsure.gif

зато без него вы считаете будет лучше когда в теплое помещение пойдет уличный холодный воздух? тогда точно отверстия не помогут. ведь можно взять не ОК а клапан многостворчастый с приводом, также лопасти прогревать можно если уж такие опасения.
LordN
обмерзать будет.
надо греть и сливать воду.
VasiliAK
Была схожая проблема много лет назад. Но там труба была не утеплена вообще и вытяжка была из кухни. Ставили сосок на 20 мм замерзает в нем вода. Делали отверстия в вентиляторе не помогает. Наверное только греть. Есть саморегулирующий кабель у тепло люкса или подогрев дренажа с термостатом ставить.
Владимир 2010
ну тут разница большая утеплена или неутеплена...
ща сделали - вытяжка целиком утеплена роквулом 80мм и обратный клапан стоит после вентилятора установленого на кровле - то есть получается фактически замкнутый теплый контур с подмесом теплого воздуха из помещения.
дополнително заложены некоторые киловатты на отопление.вроде так по уму все - но зимма покажет....
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.