Цитата(Wesp @ 20.11.2013, 11:44)

Здравствуйте, возникла проблема с изоляцией воздуховода, вытяжной вентилятор стоит на улице и к нему по фасаду ведеться воздуховод.Вентилятор работает 24 часов в сутки, в течение 5 дней а в выходные выключаеться. Монтажник утверждают что при любой изоляции в воздуховоде будет образовываться конденсат и он будет замерзать. Наружная температура максимум -30 градусов, внутри помещения +20. Возник вопрос обоснованны ли их опасения? или ни чего с воздуховодами не случится?
в стене если есть хотя б обратный клапан на выходе воздуховода с помещения на улицу то обмерзать нечему (когда вентилятор не работает). а если вдруг луна зайдет за солнце и всеже появится обмерзание, то после включения вентилятора все тут же высохнет, исчезнет.
P.S. Вы когда пиво теплое ставите в холодильник оно ж (пивная бутылка) не течет ручьем? или течет у вас? а вот если наоборот то да потечет.....(из холодильника на стол поставить)