Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Операторская в середине цеха
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
_Elen
Добрый день.
Имеется операторская, расположенная посреди цеха, то есть до любой ближайшей стены несколько метров. Наверху цеха кран балка. Вроде и воздухообмен небольшой, а как проложить воздуховоды ума не приложу. Наверх однозначно не получается из за крана. Тянуть воздуховод на каких то стойках к стене - пока только такой вариант в голове крутится, но как то ради 60 кубов такой огород городить вроде и не хочется, да возможно что и это будет мешать крану. Цех дробильный, неотапливаемый, там будут только местные отсосы. Может просто поставить в операторской осевик и пусть себе выбрасывает воздух в цех, типа на улицу. Правда с притоком пока не придумала.
Может кто то сталкивался с какими то аналогами. Буду благодарна любым советам.
olg2004
Цитата(_Elen @ 20.11.2013, 17:16) *
Добрый день.
Имеется операторская, расположенная посреди цеха, то есть до любой ближайшей стены несколько метров. Наверху цеха кран балка. Вроде и воздухообмен небольшой, а как проложить воздуховоды ума не приложу. Наверх однозначно не получается из за крана. Тянуть воздуховод на каких то стойках к стене - пока только такой вариант в голове крутится, но как то ради 60 кубов такой огород городить вроде и не хочется, да возможно что и это будет мешать крану. Цех дробильный, неотапливаемый, там будут только местные отсосы. Может просто поставить в операторской осевик и пусть себе выбрасывает воздух в цех, типа на улицу. Правда с притоком пока не придумала.
Может кто то сталкивался с какими то аналогами. Буду благодарна любым советам.


ну если сверху и сбоку никак

остается закопать rolleyes.gif
_Elen
Цитата(olg2004 @ 20.11.2013, 23:35) *
ну если сверху и сбоку никак

остается закопать rolleyes.gif

Даже это не получается. rolleyes.gif Она на высоте 2,4 м.
_Elen
А вообще спасибо за направление, действительно "закопаем" biggrin.gif , опустимся вниз и пройдем под площадкой и конвейером.
ivan-l-ing
Делайте забор и выброс из цеха как с кабинами кранов
Тимур-Калуга
У нас была подобная ситуация, мы соорудили на высоте 3м швеллеры на 3х опорах, на них положили воздуховод. Сверху тоже кран-балка была, а внизу с этой стороны высота опор позволяла (тамм только тележки ходят).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.