TselmVG
Прошу совета.
При проведении ремонта приточный вентилятор расположили не в месте забора воздуха, а в нескольких метрах от него, примерно в центре воздуховода.
То есть приточный вентилятор будет одновременно и всасывать воздух, и нагнетать его.
Аналогичная ситуация сложилась и с вытяжным вентилятором. Он расположен не в месте выхода воздуха, а в центре воздухопровода.
Работоспособна ли такая система?
doudineugene
а почему нет? что они на конце что в середине стоят, вентиляторы и вытягивают и нагнетают
zenat
Цитата(doudineugene @ 21.11.2013, 9:56) *
а почему нет? что они на конце что в середине стоят, вентиляторы и вытягивают и нагнетают

+1 вот только не понятно насколько в центре воздуховода? в метре от выброса (в случае вытяжки) или в 50-ти метрах? и какой вентилятор? может там осевой стоит. нарисуйте схемку на бумаге с размерами тогда сказать что-то можно будет.... rolleyes.gif
Странная Белка
У каждого вентилятора одна сторона всас, другая - нагнетание.
Но схему не мешало бы увидеть. Если у приточного вентилятора ВР на всасе оказались - это забавно.
@@@
И если воздух в вытяжке дюже вонючий и вредный, то напорную часть вытяжки надо делать воздухонепроницаемой.