sub4cus
Здравствуйте! Помогите разобраться.
Дано:
Как я понял. В СП7.13130 есть строгое разграничение между ПОМЕЩЕНИЕ и КОРИДОР.
В ВНИИПО две основные группы расчета дымоудаления:
-удаление продуктов горения непосредственно из горящего помещения
-удаление продуктов горения из смежных с горящим помещением.

Предположим:
Офис. Коридор 20м с примыкающими помещениями. 2 этаж, естественное дымоудаление не рассматриваем, все помещения площадью менее 200 м2, имеются системы автоматического пожаротушения.

Методика:
Согласно п7.2в СП7.13130 в коридоре НАДО предусмотреть удаление продуктов горения при пожаре.
Согласно п7.3а-б СП7.13130 в помещениях НЕ НАДО предусматривать удаление продуктов горения при пожаре.

Если верны мои рассуждения, то сам собственно вопрос - >

По какой группе расчетов (см. Дано) делать расчет для коридора ???
sub4cus
Никаких идей нет, друзья ?
zvyagaaa
из смежных? я считаю, что помещение СП = помещению ВНИИПО, коридор СП = смежное помещение ВНИИПО.