Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Энергетические насосы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
SLS
День добрый.
Пытаюсь подобрать для проекта насос питательный для котла утилизатора.
Возможно обращаюсь не по адресу но всё таки повезёт.
Интересует кто на мирвом рынке их производит
уже нашёл много но ряд из них не подходит в частности по температуре среды +230
grundfos
ksb
flow serve
sigma
sulzer
wilo
xylem
homa
dab
layne bowler
может кто то подскажет их конкурентов
заранее спасибо
aqua-technology
Насос питательный, какая среда? и рабочее давление?
Лыткин
Тип парового котла никак не зависит от выбора питательного насоса. Насос подбирается по расходу, давлению и т-ре питательной воды. Как правило многоступенчатый (в программе подбора насоса он обозначается, как установка для повышения давления).
Denis_El
скорее всего это не питательный насос. а насос который стоит в опускной системе циркуляционного контура котла утилизатора и помогает организовать циркуляцию. Попробуйте посмотреть наши насосы работающие на воде на линии насыщения (перегретой воде). Например НКУ-250.
Лыткин
Цитата(Denis_El @ 23.11.2013, 11:34) *
скорее всего это не питательный насос. а насос который стоит в опускной системе циркуляционного контура котла утилизатора и помогает организовать циркуляцию. Попробуйте посмотреть наши насосы работающие на воде на линии насыщения (перегретой воде). Например НКУ-250.

Насосы НКУ это насосы рециркуляции. Но вопрос стоит о питательном насосе, а питание это паровой котёл по определению (на водогрейных котлах это сетевые, циркуляционные, рециркуляционные и подпиточные). Это технический сленг.
SLS
Спасибо за ответы там ситуация такая

Ниже описание требуемых насосов, и как на зло Российское производство в проекте не рассматривается.
Из списка которого писал, кто то уже предложил, кто то сказал что не делает такие.


Характеристики: ПЭНов и КЭнов.
Насосы с электроприводами, регулирующими частоту вращения (предложить два варианта регулирования – посредством гидромуфты или частотно-регулируемого привода), анкерными болтами, гайками, шайбами анкерных болтов и закладными деталями, запорной арматурой, фильтрами.
Назначение – питательные насосы.
Количество – 6 шт. (3 группы по 2 насоса на котел-утилизатор).
Режим работы – 2 х 100 % (1 рабочий, 1 резервный).
Среда – питательная обессоленная вода.
Расход – 180 м3/ч, давление 7,7 МПа.
Температура среды +230С.
Давление на входе – 0,65 МПа.
Тип привода – электродвигатель.
Частота сети – 60 Гц.
Напряжение сети – 208 или 2300 В.
Класс защиты IP55.
Доп. требование:
- Изготовление на экспорт
- Упаковка для транспортировки морским путем
- Условия эксплуатации (тропический климат)
- Эксплуатационная документация на английском и испанском языках

Объем оснащения КИП питательных насосов определяется производителем данных насосов и должен быть не менее объема в соответствии с требованиями СО 34.35.104-2001

Может у кого есть мысли.
Заранее спасибо.
Лыткин
Цитата(SLS @ 25.11.2013, 16:17) *
Объем оснащения КИП питательных насосов определяется производителем данных насосов и должен быть не менее объема в соответствии с требованиями СО 34.35.104-2001

Может у кого есть мысли.
Заранее спасибо.

Польские насосы Grupa Powen-Wafapomp SA. В России ООО "Сервисный центр" СибЭнергоРесурс, Ленинск-Кузнецкий, 13, Амбулаторная. т. +38456 53948; 52165. ф. +38456 54025; e-mail: kuz-sar@kmr.ru
SLS
Спасибо, внесу под запрос, может кто ещё что то вспомнит...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.