Доброго дня суток, уважаемые форумчане!
Возник вот какой вопрос - нужны ли мне насосы на систему АПТ? Проектируется торговый комплекс. Для здания давления в сети гарантированного минимального - 42 метра, не хватает, а вот для подземной автостоянки вполне. По расчету для подземки получается необходимый напор 28 м. Автостоянка открытая и закрытая - для закрытой предусматриваю водозаполненную апт, для открытой - водо-воздушную. Пожарные краны выделены в отдельную систему, так как 2 подземных этажа. Также предусмотрен пожарный резервуар для основного здания, так как расход на здание 96 л/с, а водопровод дает 65,6. Давление необходимое для закрытой и открытой автостоянки для апт и впв менее 42 метров, т.е. давления сети хватает, расход для закрытой и открытый также укладывается. Получается для автостоянки насосы не нужны, а для торгового комплекса нужны? Спасибо большое