lugat
[disclamer]Задача по большей части теоретическая, поэтому попрошу воздержатся от возгласов "В жизни так не бывает!" smile.gif[/disclamer]

Поставил себе задачу - пересчитать характеристики вентилятора при статичном расходе (Q = const) аналитическим путем (цифрами и формулами, тобишь smile.gif ). В качестве "проверяющего" звена была выбрана программа подбора центробежных вентиляторов марки Nicotra.

Итак, ход событий:

Стандартный "треугольник" n1/n2 = Q1/Q2; (n1/n2)^2 = P1/P2; (n1/n2)^3 = N1/N2 пришлось отмести, ибо он работает для кпд = const. Полистав литературу (Соломахова, Калинушкин) решил попробовать высчитать через показатель быстроходности который, теоретечески, являет собой константу. ( ny = (n * Q^1/2)/ P^3/4 )

Что делал:
Брал значения: Q1 = 10000 m3/h, Ptot1 = 500 Pa, n1 = 910rpm (данные из программы подбора).
нашел ny
Пересчитал n2 (обороты) для значений Q2= 10000 m3/h, Ptot2 = 600 Pa.
Получил n2 = 1164 rpm.
Данные из программы n2 = 1006 rpm.

Итог - с программой подбора не сошлось.

Какие есть более правильные, точные и красивые алгоритмы пересчетов центробежных вентиляторов, если КПД - не константа? smile.gif

Заранее благодарен всем откликнувшимся smile.gif
Московко Ю.Г.
Книга Караджи, Московко "Вентиляционное оборудование Тех. рекомендации для проект. и монт", АВОК-Пресс, 2010, стр 38-42 с примером пересчета.