Добрый день.
4 этаж жилого дома (20 этажного).
2 стояка - 110 и 50.
К 50 мм стояку через сухой сифон HEPVO был выдеден слив конденсата от кондиционера.
Из-за засора стояка под давлением (из сифона) произошел залив.
Инженер УК настаивает на следующем: был установлен несертифицированный сифон (без гидрозатвора) поэтому нарушен СНИП, поэтому вы виноваты. Утверждает что давление до 1 бар в стояке канализации это норма и сифоны должны это держать.
1) От дистрибьюторов сифонов получено письмо (от ОАО ВНИИС) о том что сифоны не подлежат обязательной сертификации.
2) СНИП "16.1. Санитарно-технические приборы и приемники производственных сточных вод, в конструкции которых нет гидравлических затворов, при присоединении к бытовой или производственной канализации следует оборудовать гидравлическими затворами (сифонами), располагаемыми на выпусках под приборами или приемниками." - является рекомендательным.
Вопросы:
Является ли такой случай (сухой сифон под слив конденсата) нарушением СНИП?
Является ли несоблюдение рекомендательных разделов СНИП нарушением с моей стороны?
Как доказать суду что гидрозатвор не предназначен для сдерживания давления, а только для устранения запахов (т.е. вне зависимости от типа сифона залив бы произошел)?