Dimur
Инспектор заставляет менять на подпитке теплового пункта регулятор давления механический "после себя" (нормальный, все проходит по объемам и уставкам) на КЗР с двигателем и управлением от ОВЕНа.
Формулировка примерно такая: "регулятор механический не является запорным устройством", то есть при достижении необходимого давления он не закрывается полностью, пропускает воду дальше (??? и давление, типа растет)... лажа какая-то. huh.gif

Ко мне обратился за комментариями начинающий проектировщик, которого похоже пытается "строить" инспектор в теплосетях... Или у них в теплосети предубеждение какое-то? или инспектор что-то не понял? Или у меня проблемы с пониманием (чаще используем отсечной кран по датчику давления или повысительные установки с контролем давления)?

Недавно поднимали вопрос о подпитке, и говорили про установку регуляторов давления после подпиточных насосов...

Так вот у кого-нибудь в ИТП стоят механические регуляторы на подпитке?
zr84
Цитата(Dimur @ Nov 13 2006, 12:25 )
Инспектор заставляет менять на подпитке теплового пункта регулятор давления механический "после себя" (нормальный, все проходит по объемам и уставкам) на КЗР с двигателем и управлением от ОВЕНа.
Формулировка примерно такая: "регулятор механический не является запорным устройством", то есть при достижении необходимого давления он не закрывается полностью, пропускает воду дальше (??? и давление, типа растет)... лажа какая-то. huh.gif

Сдавал(проект+монтаж) ИТП: объект 11эт дом независимая схема, теплообменники.....
Подпитка:
подпиточный насос ( т.к. давление в обратке было меньше, чем в СО)+обратный клапан+регулятор давления "после себя"(фирмы Honeywell) выставленный на давление 6 очков
Регулятор прямого действия.
Никаких проблем при согласовании.
Dimur
хм...

поражает тогда позиция "инспектора"... такое ощущение, что посадили новенького, дали пару проектов с КЗР в качестве примера - и в путь.
вот так возникают легенды и предубеждения: сколько грязевиков ставить, какие краны на подаче и какие регуляторы не рулят.
borm
Цитата(Dimur @ Nov 14 2006, 11:43 )
... такое ощущение, что посадили новенького, дали пару проектов с КЗР в качестве примера - и в путь.

Хорошо сказано, остается добавить, что возможно у него интерес есть какой. Но иногда складывается уверенность в чем-то и с ней люди живут и работают, а про другое и слышать нехотят. Страшно, а вдруг....
tiptop
Цитата(Dimur @ Nov 13 2006, 12:25 )
Формулировка примерно такая: "регулятор механический не является запорным устройством", то есть при достижении необходимого давления он не закрывается полностью, пропускает воду дальше (??? и давление, типа растет)... лажа какая-то. huh.gif

Это называется не "лажа" dry.gif, а "нерегулируемая протечка" wink.gif.
Если нет предохранительных сбросных клапанов, то, при отсутствии утечек, давление может расти...newconfus.gif
Может быть, и существуют запорно-регулирующие регуляторы (извиняюсь за тавтологию wink.gif) давления прямого действия - не знаю... unsure.gif
Гость_Студент
и существуют запорно-регулирующие регуляторы (извиняюсь за тавтологию wink.gif) давления прямого действия - не знаю.[COLOR=blue]
А это не задвижка обычная случайно? (не шар)
Dimur
хм, таки есть смысл в замечании инспектора - век живи, век учись.
2 Типтоп - спасибо!

таким образом, придется ставить КЗР... или отсечной по достижении давления...
мда, теплосеть и ИТП - это не просто "недокотельная", везде особенности.
Alex_
Нафиг КЗР!
Соленоидный клапан (нормально закрытый) + реле давления. (типа того, что для систем автономного водоснабжения)
Проверено !!!
Гость_Кирилл
Цитата(Dimur @ Nov 16 2006, 10:21 )
таким образом, придется ставить КЗР... или отсечной по достижении давления...
мда, теплосеть и ИТП - это не просто "недокотельная", везде особенности.

А почему просто не поставить датчик давления (например Данфосс KPI35) и отключать насосы подпитки. А что бы они не "хлопали" часто оснастить после обратного клапана напорным баком. А насосы у Вас постоянно работают??? Без автоматики? blink.gif

Или еще симпатичный вариант (для постоянно работающих насосов): байпас на насос подпитки из клпана регулятора давления. Он будет шунтировать насосы при повышении давления и все, никаких проблем с инспектором, утечками и повышением давления.

ЗЫ. Но как можно устанавливать насосы без предохранительного клапана??? Никакая автоматика не дает 100% гарантии от повышения давления (причин масса).
Dimur
2 ласт: насосв нет вообще, давление в теплосети - 6 атм, давление в системе отопления (за теплообменниками) - 3 атм. Таким образом, единственное, что нужно (что бы подерживать давление в системе отопления) - обводная подпитывающая линия + регулятор давления типа КЗР или отсечной клапан по датчику давления.