Уважаемые специалисты!!!Здравствуйте!!!Не могли бы вы помочь подобрать дренажные насосы для автостоянки???=)
pashtet12390
а в чем заключается проблема? Вы имеете ввиду насосы в приямках?
Бурукина Анастасия
да да,именно в них))
pashtet12390
насос Wilo-Drain TMW 32/8- я обычно их ставлю, мне их хватает в большинстве случаев. Но у вас должен быть лоток с пескоуловителем перед приямком (если вы собираете стоки у въезда).
Бурукина Анастасия
да да,они есть))но руководитель говорит прежде чем их выбрать нужно знать расход дренажных стоков с автостоянки...и вот тут я встряла((
pashtet12390
они это кто???насосы,лотки,пескоуловители????
MEGASANTEHNIK
по любому вам хватит вышеуказанных насосов. Вы воду от пожара удалять собираетесь? или какую другую?
pashtet12390
они подойдут и для удаления воды от пожара!
Nasosnik25
А если стоянка подземная 3-х уровневая? Не хватит тогда таких насосов! Какие исходные данные?
pashtet12390
это даааа biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
MEGASANTEHNIK
Цитата(Nasosnik25 @ 27.11.2013, 15:29) *
А если стоянка подземная 3-х уровневая? Не хватит тогда таких насосов! Какие исходные данные?

Хватит.
Бурукина Анастасия
стоянка подземная,но 1-уровневая.есть и насосы и лотки и пескоуловители...да да от пожара собираюсь удалять и например в нс,в венткамерах водичку на всякий случай там тоже приямки с насосами есть...
pashtet12390
ну так и поставьте эти насосы. В чём проблема то???
Nasosnik25
Цитата(MEGASANTEHNIK @ 27.11.2013, 15:42) *
Хватит.


если действительно 3 подземных этажа, то не хватит. Напор - до 7м. у данного насоса
Бурукина Анастасия
проблемы нет,но руководитель просит назвать цифру расхода по которому я типа подобрала насос?а то что я говорю что их просто хватит,его не устраивает...
Nasosnik25
Hгеом. (высота от дна приямка до выпуска) + потери по длине. Затем рабочую точку на графике находите. На форуме точно есть - поищите.
pashtet12390
вот это номер... как можно определить расход стока в венткамере,нс,от лотка на въезде мне лично очень интересно.спросите у него как это сделать и если не трудно напишите ответ=)
Бурукина Анастасия
вот и я какой день пытаюсь это выяснить для себя...а вот расход от пожара не знаете как определить...я вот не ПТ,а ВК,но все равно надо...((он сначала говорил,что насос зависит от высоты и от расстояние по горизонтали...
Dima_UA
ну принимаете себе какойто расход, подбираете диаметр труб и считаете потери по длине, местные и высоту подема.
получаете параметры для подбора насоса.

эти виловские на 6-8 кубов в час с напором до 13 м....хватает за глаза- тоже их всегда ставлю.
иногда ставлю грюндфос такие же...только в металическом корпусе
MEGASANTEHNIK
Цитата(Бурукина Анастасия @ 27.11.2013, 16:23) *
вот и я какой день пытаюсь это выяснить для себя...а вот расход от пожара не знаете как определить...я вот не ПТ,а ВК,но все равно надо...((он сначала говорил,что насос зависит от высоты и от расстояние по горизонтали...

Анастасия, Насосник Вам всё правильно говорит в плане определения количества этих насосов. Количество воды определить просто же. Берём количество воды пролившейся при пожаре, т.к. это наибольшее количество. Эту воду Вы ведь в состоянии сосчитать? Делите на площадь вашего пожарного отсека, получаете среднюю толщину слоя воды (у меня в подземном паркинге больше 6 см воды ни разу не получалось, но могут быть варианты...) Затем определяете по разуклонке площадь, которая приходится на один приямок. Имеете характеристику рабочей точки насоса (см. совет Насосника) и объём вычисленной воды и понимаете за какое время данный насос выкачает эту воду. Время выкачивания, кстати, не нормируется, но должно быть разумным. Если время запредельное, то либо увеличиваете количество приямков, либо подбираете более мощный насос.

Цитата(Dima_UA @ 27.11.2013, 16:35) *
эти виловские на 6-8 кубов в час с напором до 13 м....хватает за глаза- тоже их всегда ставлю.
иногда ставлю грюндфос такие же...только в металическом корпусе


Немного путаете. при расходе 8 кубов напор у этих насосов 13 метров не может быть. там либо производительность либо напор, как и в любом насосе))
Бурукина Анастасия
большое спасибо за ответы)))
Bogdan73
Цитата(MEGASANTEHNIK @ 27.11.2013, 16:44) *
Немного путаете. при расходе 8 кубов напор у этих насосов 13 метров не может быть. там либо производительность либо напор, как и в любом насосе))

Совершенно верно, при расходе 8 кубов у TMW 32/11 напор не дотягивает до 8 метров. rolleyes.gif
Dima_UA
я по памяти писал и модель насосов не важна.
главное можна подобрать насосы любой фирмы и задаватся нужно прикидочным расходом, а не расчитывать фиг знает как.
Пип
Здравствуйте! Оживлю темку вопросом rolleyes.gif Заложили в проекте дренажные насосы Wilo-Drain TMW 32/11. Геометрическая высота подъема воды равна 7,65 м (округляю до 8). Прикладываю схему напорного трубопровода. Монтажники на стройке считают, что напора у насоса не хватит... может я не права? Начертила график работы системы, по графику насос дает напор... это монтажники умничают или я туплю? Подскажите, пожалуйста! Переживаю.
Сопротивление системы S рассчитывала для стальной трубы ГОСТ 10704 Ду50 при длине ее 21,7 м.

График работы насоса и системы приведен ниже...
При расчете S набросила 30% на местные потери...
Dima_UA
у меня выходит при даном расходе 1,55 л/с напор порядка 9 м

высота 7,65 м
потери по длинне и местные 1 м
еще монтажники могут накосячить
Kostyan777
Цитата(Пип @ 26.11.2014, 21:01) *
Здравствуйте! Оживлю темку вопросом rolleyes.gif Заложили в проекте дренажные насосы Wilo-Drain TMW 32/11. Геометрическая высота подъема воды равна 7,65 м (округляю до 8). Прикладываю схему напорного трубопровода. Монтажники на стройке считают, что напора у насоса не хватит... может я не права? Начертила график работы системы, по графику насос дает напор... это монтажники умничают или я туплю? Подскажите, пожалуйста! Переживаю.
Сопротивление системы S рассчитывала для стальной трубы ГОСТ 10704 Ду50 при длине ее 21,7 м.

График работы насоса и системы приведен ниже...
При расчете S набросила 30% на местные потери...

Обратный клапан и кран установлены не в том месте.
fantomas_1954
нормально клапан стоит! при таком варианте насосу легче включиться, чем если бы клапан стоял внизу и при включении был бы подпор. Да и мусор не будет на клапане оседать при отключении насоса. Только у верхнего горизонтального участка надо поменять направление уклона, чтоб вода сливалась обратно в приямок
Skorpion
Пип, не переживайте, напора насоса хватает. Тем более, что вы приняли на графике геометрию 8 м, а надо бы, как вы пишете 7,55 - кривая Q-H сети расположится чуть ниже, а это в вашу пользу. Если монтажники накосячат - будут переделывать.
Если верхняя часть трубопровода прокладывается под потолком, то арматура расположена неудачно: для ремонта обратного клапана или крана надо подставлять лестницу, а при разборке соединения вода польется в рукав и на лицо слесаря-сантехника, он будет нехорошо "вспоминать" вас. Поставьте арматуру на высоте 1 -1,5 м от пола, напр. на отметке -3,5.
Цитата
Только у верхнего горизонтального участка надо поменять направление уклона, чтоб вода сливалась обратно в приямок
Я бы тоже посоветовал изменить направление уклона, но только подругим соображениям. При уклоне, как у вас, участок будет опорожняться и заполняться воздухом, при очередном включении насоса будет "выстреливать".
fantomas1954
Цитата(Skorpion @ 27.11.2014, 15:20) *
При уклоне, как у вас, участок будет опорожняться и заполняться воздухом, при очередном включении насоса будет "выстреливать".

это как это- выстреливать??? blink.gif
Skorpion
Цитата(fantomas1954 @ 27.11.2014, 17:46) *
это как это- выстреливать??? blink.gif
При очередном включении воздух из верхней части трубопровода будет выходить с хлопком
Пип
Спасибо за ответы! Я поговорила с представителем Wilo, он тоже сказал, что напора хватит. Только при данном диаметре трубы и расходе 1,55 л/с не будет обеспечена рекомендуемая скорость 1 м/с, что может привести к образованию отложений в трубе... но этот насос находится в подвале дома... поэтому таких особых отложений там быть не может, думаю. а вот в паркинге этого дома, наверное, заменю... представитель рекомендовал Wilo-Drain TS.
На счет расположения клапана и уклона - я продумаю smile.gif Еще раз спасибо!
Rusty
Если я не ошибаюсь, у насоса Wilo-Drain TMW 32/11 встроенный резиновый обратный клапан. Встроен он в резьбовую муфту. Так что ненадо огород городить...