Реконструкция ТМ котельной
  
 
 
  Уважаемые форумчане вопрос в следующем заказчику нужен проект для перевода теплосети с температурного графика 150/90 на 115/75 для последующей сдачи надзорным органам какие разделы включить в техническое задание на проектирование
 
 
 
 
  Цитата(bdv333 @ 28.11.2013, 7:46) 

Уважаемые форумчане вопрос в следующем заказчику нужен проект для перевода теплосети с температурного графика 150/90 на 115/75 для последующей сдачи надзорным органам какие разделы включить в техническое задание на проектирование
Видимо заказчик хочет избавиться от регистрации ТС в Ростехнадзоре РФ, но при уменьшении т-р увеличится расход воды в ТС (надо пересчитать гидравлику).
 
 
 
 
  Татьяна Удальцова
  28.11.2013, 10:08
  
 
  Определитесь сначала с принципиальным вопросом - какой вид документации разрабатывать - проектную или рабочую. Состав разделов проектной документации для линейных объектов определен постановлением 87. Изучаете его и, по возможности, отражаете в задании на проектирование исключение необязательных разделов.
Какие комплекты рабочих чертежей (не разделов) выполнять в рабочей документации решаете сами. Но обязательно понадобится тепломеханическая часть, возможно строительная часть, возможно автоматика. Т.е. может оказаться, что и всё. Для уточнения надо заранее прикинуть гидравлику, определить необходимость увеличения диаметров.
 
 
 
  испытатель
  28.11.2013, 10:31
  
 
  Про ТМ или ТС хлопочете? А то  название темы не совпадает с содержанием поста.
 
 
 
 
  Там все в куче и ТМ часть поскольку насосная группа расключена как попало иТС поскольку узел смешения сделан народными умельцами вот теперь заказчик хочет все это подвести под нормальную основу . Ну а так то вы безусловно правы изначально трубопровод был 150 градусов и предполагал тепловые пункты в последующем . но вот на них денег как раз и не хватило поэтому и было принято решение о перевое 7 км трассы трубопровода Д 800 мм на 115 градусов
 
 
 
 
  Цитата(bdv333 @ 28.11.2013, 12:11) 

Там все в куче и ТМ часть поскольку насосная группа расключена как попало иТС поскольку узел смешения сделан народными умельцами вот теперь заказчик хочет все это подвести под нормальную основу . Ну а так то вы безусловно правы изначально трубопровод был 150 градусов и предполагал тепловые пункты в последующем . но вот на них денег как раз и не хватило поэтому и было принято решение о перевое 7 км трассы трубопровода Д 800 мм на 115 градусов
И что вы будете делать с этим теплоносителем в радиаторах отопления? Шашлыки жарить?
 
 
 
 
  Татьяна Удальцова
  28.11.2013, 15:39
  
 
  Цитата
изначально трубопровод был 150 градусов и предполагал тепловые пункты в последующем . но вот на них денег как раз и не хватило поэтому и было принято решение о перевое 7 км трассы трубопровода Д 800 мм на 115 градусов
Зато теперь наверняка понадобятся средства на подкачивающие насосные. Да еще расход электроэнергии на подкачку. При снижении перепада температур с 60 до 40 градусов расход сетевой воды возрастет в 1.5 раза, потери напора возрастут в 2.25 раза, расход электроэнергии в 3.4 раза.
Чудики...
 
 
 
 
 
  Спасибо всем  за подсказки изучаем очень помогли
 
 
   