hauraton
Добрый день
Первый раз делаю теплоснабжение калориферов приточных установок. имеется система вентиляции с приточными установками. нарисовал схему с расходом и диаметрами трубы. как посчитать потери давления в сети? что мне нужно выдать заказчику? мне надо подбирать насос в узле обвязки калорифера по той потери , которая выдана мне производителем? высота этажа 4 метра. какие мои последовательные действия?
спасибо
v-david
Пожалуйста, если не трудно, для начала поиском по форуму поищите ответ на Ваш вопрос. Эта тема столько раз обсуждалась, что уже, честно, стала неинтересной. Можно было бы Вам скинуть готовые расчеты, но вряд ли это поможет. Один из возможных вариантов трактовки фразы: "высота этажа 4 метра" - говорит о том, что Вы не очень ладите с основами гидравлики.
hauraton
не разбираюсь с гидравликой, это вы правы. как я понимаю, то статическое давление не учитывается. нужно считать потери по длине.