Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Фильтрация воздушной среды от соляной кислоты и аммония
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
Dmitriy_Sergeevich
В чем вопрос: из цеха нужно убрать выделения соляной кислоты и аммония, а также окись свинца. Для удаления окиси свинца будет использоваться электростатический фильтр + угольный, производитель обещает эффективность в районе 99 процентов, но чем очистить воздушную среду от соляной кислоты и аммония? Сможет ли уловить их угольный фильтр?
Странная Белка
Обращайтесь к производителям технологических систем очистки, они вам все квалифицированно расскажут и подберут.
На пары соляной кислоты приходилось использовать вот это http://www.gea-wiegand.com/geawiegand/cmsr...gasscrubber.pdf
Вот на этом сайте слева есть много типов газоочистки с описанием http://mahp.net.ru/gas-cleaning
Dmitriy_Sergeevich
Ок, но нужны контакты таких производителей в Украине
zaharov63
Цитата(Dmitriy_Sergeevich @ 29.11.2013, 13:18) *
В чем вопрос: из цеха нужно убрать выделения соляной кислоты и аммония, а также окись свинца. Для удаления окиси свинца будет использоваться электростатический фильтр + угольный, производитель обещает эффективность в районе 99 процентов, но чем очистить воздушную среду от соляной кислоты и аммония? Сможет ли уловить их угольный фильтр?

Важна конкретика, из цеха или от тежнологического оборудования. Потому что объемы и концентрации на порядок отличаются, отсюда и подбор оборудования, и ради чего это делается - экологические аспекты.
Dmitriy_Sergeevich
Конкретнее говоря - посреди цеха участок, на котором происходит сплавка и наплавка баббита на крупногабаритные изделия. При этом из баббита выделяется свинец, который необходимо удалить. При сплавке также происходит травление поверхности соляной кислотой и хлористым аммонием, которые нужно удалить, так как стальные части электростатического фильтра при контакте с такими средами быстро придут в негодность, чего не хотелось бы. Вопрос том, способен ли угольный фильтр очищать перемещаемую среду от кислоты и аммония?
zaharov63
На 90% речь идет о местной вытяжной вентиляции.
Вот даже не для меня, а для любого специалиста здесь или спецфирмы по газоочистому оборудованию куда вы обратитесь. Вы должны указать как минимум объем очищаемого воздуха, начальные концентрации по каждому ЗВ или ВВ и какие хотите получит конечные. Бывает важны температура и влажность газовоздушной смеси.
ИванФ
Цитата(Dmitriy_Sergeevich @ 29.11.2013, 14:29) *
Конкретнее говоря - посреди цеха участок, на котором происходит сплавка и наплавка баббита на крупногабаритные изделия. При этом из баббита выделяется свинец, который необходимо удалить. При сплавке также происходит травление поверхности соляной кислотой и хлористым аммонием, которые нужно удалить, так как стальные части электростатического фильтра при контакте с такими средами быстро придут в негодность, чего не хотелось бы. Вопрос том, способен ли угольный фильтр очищать перемещаемую среду от кислоты и аммония?


Если Вы платежеспособны, рекомендую обратиться к менеджерам. Начните с "Фолтер", далее гуглите. У Вас цена будет немалая, только будьте повнимательнее, выдайте всем техническое задание. Желаю удачи.
SERG_RMOS
Цитата(Dmitriy_Sergeevich @ 29.11.2013, 16:54) *
Ок, но нужны контакты таких производителей в Украине


НПП Фолтер-Украина Харьков (+38 057) 719-35-52 http://www.folter.com.ua

Но вопрос качества? Один раз фильтры пришли такие что пришлось дорабатывать.
Dmitriy_Sergeevich
Кто сталкивался с высокоскоростными фильтрами с полипропиленовым войлоком? Порекомендуйте производителя пожалуйста.
alem
Цитата(Dmitriy_Sergeevich @ 29.11.2013, 15:29) *
происходит сплавка и наплавка баббита на крупногабаритные изделия


Я обследовал несколько десятков таких производств - только не сильно габаритные, вкладыши сантиметров 20-30 в диаметре. Нигде не было очистки, только местная и общеобменная вентиляция. На основании чего вы считаете, что очистка нужна?
221
...
Dmitriy_Sergeevich
Цитата(alem @ 6.1.2014, 5:53) *
Я обследовал несколько десятков таких производств - только не сильно габаритные, вкладыши сантиметров 20-30 в диаметре. Нигде не было очистки, только местная и общеобменная вентиляция. На основании чего вы считаете, что очистка нужна?

По подсчетам есть вероятность того, что при сплавке баббита будет превышаться пдв для этого предприятия по оксидам свинца.
К вам, как к специалисту повидавшему такие производства, такой вопрос - какие скорости на местных отсосах были наиболее адекватными и в последствии показали себя лучше всего? И возможно вы помните - какие были отношения расхода на местном отсосе и его размера к габаритам вкладышей? Буду очень признателен за ваш ответ.
alem
Цитата(Dmitriy_Sergeevich @ 7.1.2014, 3:46) *
есть вероятность


Стоимость очистки - это тоже не пустяк, и она может быть существенно больше платежей за превышение.

Местные отсосы изначально проектируют как стадартные от зоны выделения, с учётом температуры, потом, по месту, их можно немного настроить по месту и фактическим условиям.

Основная пробема на действующих производствах такого рода - отсутствие притока на замещение и постоянной общеобменной вытяжки.
Dmitriy_Sergeevich
Цитата(alem @ 7.1.2014, 7:39) *
Местные отсосы изначально проектируют как стадартные от зоны выделения, с учётом температуры, потом, по месту, их можно немного настроить по месту и фактическим условиям.

Можно поподробнее, что вы имеете ввиду под "стандартными"? И каким образом учитывали температуру?
Dmitriy_Sergeevich
И таки какая скорость на всасе наиболее эффективна для оксидов свинца? Или посоветуйте пожалуйста в каком справочнике посмотреть данные по скорости для всасе на таких местных отсосах что бы ей задаться.
alem
Цитата(Dmitriy_Sergeevich @ 7.1.2014, 14:45) *
Можно поподробнее, что вы имеете ввиду под "стандартными"? И каким образом учитывали температуру?


Вы вентиляционщик? Методика в любом отраслевом справочнике, Староверов и т.п, раздел Местные отсосы.
Dmitriy_Sergeevich
Он самый. Хотелось уточнить что конкретно вы вкладываете в слово "стандартные". Благодарю за информацию.
timmy
стандартные то есть сразу входят в состав оборудования. Потому что пары соляной кислоты и аммония это хлороводород и аммиак. Дышать ими очень неприятно и в принципе сложно. И вытяжка у них должна быть индивидуальная, за связь с общеобменкой вас как минимум по миру пустят, а могут и всем семейством побираться направить с чадами и домочадцами.. В принципе у вас должна быть технологическая схема на руках и технологический же расчет выделяемых вредностей. И всё это скорее всего может посчитано товарищами из харьковского или донецкого Гипромезов. Ну если там еще остались технологи, которые не рисовать, а считать умеют... Тут где-то была книжка по вентиляции цехов гальванопокрытий, там должны быть рекомендации по выбору вентоборудования. ну по крайней мере я там что-то такое видел... Про соответствие решений участкам травления на других производствах не могу ничего сказать определенного, я - технолог по гальванике.
alem
Цитата(Dmitriy_Sergeevich @ 8.1.2014, 1:35) *
в слово "стандартные"


У вас есть некие неизвестные мне зона выделения, технические условия и технологические требования, по ним вы, как я понимаю, выбираете тип местного отсоса из некоего количества стандартных вариантов. Или нет? Ваш выбор и определит скорость. Это не сварка, дугу не сорвёт, надо только чтобы захватило всё.

zaharov63
Цитата(Dmitriy_Sergeevich @ 7.1.2014, 2:46) *
По подсчетам есть вероятность того, что при сплавке баббита будет превышаться пдв для этого предприятия по оксидам свинца.

То есть имеются какие-то цифры по выделяющимся вредностям, известно, на какую эффективность очистки нужно выйти и наверняка это не 99% условно, а можно и намного меньше. Можно волокнистые фильтры посмотреть, проконсутироваться с изготовителем на счет оксидов свинца, т.к. по кислоте улов гарантирован.

Цитата(alem @ 7.1.2014, 8:39) *
Стоимость очистки - это тоже не пустяк, и она может быть существенно больше платежей за превышение.

Ну, тут по разному. 15-кратный тариф по 1 (вроде) классу свинца и прочее тоже не мало может получится. Но главное - всеравно замордуют предписаниями.

Автор, вы в день по чайной ложке информации выкладываете, а хотите готовое решение сразу.
Цитата(alem @ 8.1.2014, 7:08) *
У вас есть некие неизвестные мне зона выделения, технические условия и технологические требования,...

Расшифровываю. Обрабатываемая площадь/ размеры, конфигурация поверхности, стационарно /фиксированно или нет, с одной ли стороны, будет ли однонаправленный факел, технологическая возможность установки МО (минимально возможное расстояние до зоны выделения ВВ, жесткое крепление или нужно подвижный/ поворотный и т.д. и т.п.
К фильтрам можно переходить только после определения расходов в МО и соответственно концентраций ВВ в удаляемом воздухе.
Если это действующее оборудование, то определиться намного проще.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.