Цитата
зонт удаляет оксиды металлов
Весьма сомнительно, чтобы именно
зонтом удалять оксиды. Это же пыль или мелкодисперсный аэрозоль. Начинать надо с
технологии. В технологии определить валовой выход вредностей в массовом виде (кг/ч, г/с)
Затем определиться
правильной конструкцией местного отсоса (наклонная панель, боковая панель, нижний отсос и т.п.). Так, чтобы вредности удалялись эффективно и не проходили через зону дыхания, как будет с зонтом. По конструкции отсоса определить
расход удаляемого воздуха.
По расходу и валовому входу получится концентрация в воздуховоде. Сама по себе эта концентрация нужна только для примерной оценки. Она не сравнивается ни с ПДКрз, ни с ПДКнп.
Нет такого понятия "пдк выбросов в атмосферу".
По расходу и валовому выбросу выполняется расчет рассеивания. По его результату получится
концентация в приземном слое. Вот
эту концентрацию и надо сравнивать с
ПДКнп. И по результатам принимать решение о необходимости очистки.