Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как посчитать количество воздуха, которое нужно забрать местному отсосу?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
221
как грамотно произвести подсчет количества воздуха, который будет забирать местный отсос?
по формуле L=3600*F*v, где F-площадь МО, v-скорость воздуха на входе в отсос
или
L=G/yпдк, где G-вредные выделения в мг/час, а упдк-предельно допустимая концентрация на выбросе в мг/м3?
221
Ребят, помогите разобраться с таким простым вопросом, действительно очень нужно
aas3
Цитата(221 @ 30.11.2013, 19:31) *
как грамотно произвести подсчет количества воздуха, который будет забирать местный отсос?
по формуле L=3600*F*v, где F-площадь МО, v-скорость воздуха на входе в отсос
или
L=G/yпдк, где G-вредные выделения в мг/час, а упдк-предельно допустимая концентрация на выбросе в мг/м3?

По второй формуле определяется требуемое минимальное кол-во подаваемого или забираемого воздуха (смотря на что считаете);
по первой - оценка работоспособности МО от источника (скорость в сечении принимается в зависимости от выделяемой вредности; площадь сечения - в зависимости от геометрии источника выделения). В итоге приходите как к кол-ву отсосов, так и к кол-ву удаляемого воздуха.
Более подробно - Проектирование промышленной вентиляции. Молчанов Б.С. глава 4 параграф 18.
221
еще подскажите в каком документе взять значение предельно допустимой массы выбросов? желательно в Украине
221
Цитата(aas3 @ 1.12.2013, 14:36) *
По второй формуле определяется требуемое минимальное кол-во подаваемого или забираемого воздуха (смотря на что считаете);
по первой - оценка работоспособности МО от источника (скорость в сечении принимается в зависимости от выделяемой вредности; площадь сечения - в зависимости от геометрии источника выделения). В итоге приходите как к кол-ву отсосов, так и к кол-ву удаляемого воздуха.
Более подробно - Проектирование промышленной вентиляции. Молчанов Б.С. глава 4 параграф 18.

прочитал, благодарю за ссылку, но для меня осталось не ясным - что является определяющим критерием при установлении количества воздуха отсасываемого местным отсосом? разбавление вредного вещества таким количеством воздуха, что бы соблюдались нормы по пдк выброса, или брать геометрические характеристики местного отсоса и смотреть что бы на отсосе скорость была не менее рекомендуемой для удаления нужного типа вредности?
aas3
Цитата(221 @ 1.12.2013, 20:27) *
прочитал, благодарю за ссылку, но для меня осталось не ясным - что является определяющим критерием при установлении количества воздуха отсасываемого местным отсосом? разбавление вредного вещества таким количеством воздуха, что бы соблюдались нормы по пдк выброса, или брать геометрические характеристики местного отсоса и смотреть что бы на отсосе скорость была не менее рекомендуемой для удаления нужного типа вредности?

Зависит от типа вредности (например, пары кислоты от гальванической ванны нужно удалять сразу от источника и явно не зонтом), технологического процесса, конструкции МО от источника. По результатам расчётов принимается обычно бОльшая величина расхода и если этой величиной оказывается расход по ПДК, то делается несколько МО (на одной системе от одного источника), или 1 бьётся на несколько (в зависимости от конструкции МО) с соблюдением требуемых характеристик по скорости и геометрии.
Татьяна Удальцова
Объем воздуха удаляемого местным отсосом рассчитывается так, чтобы максимально предотвратить распространение вредностей в помещения. Концентрация вредностей в системе местного отсоса должна быть максимальной. Никакого "разбавления до ПДК" и быть не должно - у местного отсоса противоположное назначение - удалить воздух с максимальной концентрацией.

Количество воздуха, удаляемого через МО рассчитывается индивидуально в зависимости от технологического оборудования. Иногда по скорости в "живом сечении", иногда иначе. По нормам отсосы и укрытия должны быть частью технологического оборудования, тогда объем удаляемого воздуха принимается по паспортным данным (задается технологами). Но так бывает далеко не всегда.

Массовое количество вредностей, выделяемых в технологическом процессе и удаляемое местными отсосами и (остатки, не уловленные МО) должны задаваться технологами.

Допустимое количество вредностей, выбрасываемых в атмосферу определяется расчетом рассеивания в атмосфере с учетом высоты трубы, скорости выброса, климатических условий и фоновых концентрация. Для каждой трубы предприятия устанавливается предельно-допустимый выброс (ПДВ) или временно согласованный выброс (ВСВ). На этапе проектирования это рассматривается в разделе охраны природной среды. Здесь же и определяется, надо чистить или не надо, а если надо - то как.

Так было в СССР, так есть в России. Что там сейчас на Украине - надо интересоваться у её евробоссов (поляков, литовцев, шведов).

aas3
Цитата(Татьяна Удальцова @ 2.12.2013, 11:10) *
Объем воздуха удаляемого местным отсосом рассчитывается так, чтобы максимально предотвратить распространение вредностей в помещения. Концентрация вредностей в системе местного отсоса должна быть максимальной. Никакого "разбавления до ПДК" и быть не должно - у местного отсоса противоположное назначение - удалить воздух с максимальной концентрацией.

Количество воздуха, удаляемого через МО рассчитывается индивидуально в зависимости от технологического оборудования. Иногда по скорости в "живом сечении", иногда иначе. По нормам отсосы и укрытия должны быть частью технологического оборудования, тогда объем удаляемого воздуха принимается по паспортным данным (задается технологами). Но так бывает далеко не всегда.

Массовое количество вредностей, выделяемых в технологическом процессе и удаляемое местными отсосами и (остатки, не уловленные МО) должны задаваться технологами.

Допустимое количество вредностей, выбрасываемых в атмосферу определяется расчетом рассеивания в атмосфере с учетом высоты трубы, скорости выброса, климатических условий и фоновых концентрация. Для каждой трубы предприятия устанавливается предельно-допустимый выброс (ПДВ) или временно согласованный выброс (ВСВ). На этапе проектирования это рассматривается в разделе охраны природной среды. Здесь же и определяется, надо чистить или не надо, а если надо - то как.

Так было в СССР, так есть в России. Что там сейчас на Украине - надо интересоваться у её евробоссов (поляков, литовцев, шведов).

Да, всё так. Уточню только, что разбавление по ПДК (точнее, проверка требуемого кол-ва приточного воздуха на этот параметр) - это как раз и относится к тому, что мимо отсосов прошло.
zaharov63
Цитата(Татьяна Удальцова @ 2.12.2013, 11:10) *
Концентрация вредностей в системе местного отсоса должна быть максимальной. Никакого "разбавления до ПДК" и быть не должно - у местного отсоса противоположное назначение - удалить воздух с максимальной концентрацией.

Для полноты картины: не забывать ограничение по п. 7.1.18 СП 60.133.2012.
aas3
Цитата(zaharov63 @ 2.12.2013, 11:43) *
СП 60.133.2012.

Точнее СП 60.13330.2012.
221
спасибо за реакцию, но на моем примере - зонт удаляет оксиды металлов - из чего нужно исходить? из скорости на всасе в зонт? если так то затем подсчитать обьем отсасываемого воздуха зонтом, затем определить в этом обьеме концентрацию вредного вещества, в данном случае оксида металла, и исходя из этой величины, принимая в расчет величину разрешенного выброса для предприятия в год, по пдк выбросов в атмосферу определиться с необходимостью фильтра?
верна ли логика?
Татьяна Удальцова
Цитата
зонт удаляет оксиды металлов

Весьма сомнительно, чтобы именно зонтом удалять оксиды. Это же пыль или мелкодисперсный аэрозоль. Начинать надо с технологии. В технологии определить валовой выход вредностей в массовом виде (кг/ч, г/с)

Затем определиться правильной конструкцией местного отсоса (наклонная панель, боковая панель, нижний отсос и т.п.). Так, чтобы вредности удалялись эффективно и не проходили через зону дыхания, как будет с зонтом. По конструкции отсоса определить расход удаляемого воздуха.

По расходу и валовому входу получится концентрация в воздуховоде. Сама по себе эта концентрация нужна только для примерной оценки. Она не сравнивается ни с ПДКрз, ни с ПДКнп. Нет такого понятия "пдк выбросов в атмосферу".

По расходу и валовому выбросу выполняется расчет рассеивания. По его результату получится концентация в приземном слое. Вот эту концентрацию и надо сравнивать с ПДКнп. И по результатам принимать решение о необходимости очистки.
221
Татьяна Удальцова, вот, то что нужно! спасибо!
был бы благодарен за ссылку на методику по расчету концентрации в приземном слое, и подскажите где в каких рекомендациях наиболее полно указаны рекомендуемые скорости на местном отсосе при удалении различных видов веществ?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.