Помогите, пожалуйста, разобраться. В СП 7.13130.2013 п.6.22 пишут:
"Допускается не устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны при пересечении транзитными воздуховодами противопожарных преград или строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости (кроме ограждающих конструкций шахт с проложенными в них воздуховодами других систем) при обеспечении пределов огнестойкости транзитных воздуховодов не менее пределов огнестойкости пересекаемых противопожарных преград или строительных конструкций."
Если в общей шахте проложены транзитные воздуховоды, обслуживающие один пожарный отсек, каждый из которых покрыт изоляцией с пределом огнестойкости EI30 (схема на рисунке). Можно в этом случае не устанавливать противопожарные клапаны при пересечении воздуховодами ограждающих конструкций шахты? Разве нельзя приравнять покрытие воздуховода с нормируемым пределом огнестойкости к кожуху по п. 6.18 а?
Заранее спасибо!