Всем доброго времени суток.
Столкнулся с ситуацией, когда начальник считает, что выброс общей вытяжной вентиляции должен быть 1,2м на уровнем кровли. А арендатор, к которому это требование предьявляется - не согласен и требует обоснование. Полазил по СНИПам, но нашел это требование для производственных помещений.
Подскажите, кто знает, норматив на общую вытяжку в административных зданиях.
Спасибо!
Цитата(PEBN3OP @ 4.12.2013, 14:43)

Всем доброго времени суток.
Столкнулся с ситуацией, когда начальник считает, что выброс общей вытяжной вентиляции должен быть 1,2м на уровнем кровли. А арендатор, к которому это требование предьявляется - не согласен и требует обоснование. Полазил по СНИПам, но нашел это требование для производственных помещений.
Подскажите, кто знает, норматив на общую вытяжку в административных зданиях.
Спасибо!
Смотрите
ГОСТ Р ЕН 13779-2007 Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования. раздел 5.2.2, потом - приложение А.2.3.