stilet123456
В котельной два паровых котла ДЕ, один резервный, другой в работе.
Можно ли держать резервный котел под паром.
Если да то каким образом и в каких случаях?
Обычно по инструкции резервный котел должен отключаются от паровой магистрали, насколько я знаю.
Лыткин
Цитата(stilet123456 @ 5.12.2013, 9:57) *
В котельной два паровых котла ДЕ, один резервный, другой в работе.
Можно ли держать резервный котел под паром.
Если да то каким образом и в каких случаях?
Обычно по инструкции резервный котел должен отключаются от паровой магистрали, насколько я знаю.

Самое простое, заполнить котёл "под завязку" деаэрированной водой (мокрая консервация) и пусть стоит, конечно если в котельной не "минус".
stilet123456
Цитата(Лыткин @ 5.12.2013, 10:09) *
Самое простое, заполнить котёл "под завязку" деаэрированной водой (мокрая консервация) и пусть стоит, конечно если в котельной не "минус".


Я тоже за ,мокрую консервацию! В котельной далеко не минус)

Если котел под паром переполниться конденсатом, то вполне возможно попадет в общий паропровод.

Начальник котельной приказывает держать резервный котел под паром!
stilet123456
Скажите пжл, если резервный котел под паром переполнится ,конденсат может пойти в общий паропровод ?
tiptop
Цитата(stilet123456 @ 6.12.2013, 14:51) *
Скажите пжл, если резервный котел под паром переполнится ,конденсат может пойти в общий паропровод ?

Не "пойти в паропровод", а, наоборот, из паропровода конденсат перестанет стекать в котёл.
Ничего особенного.

...Или гидроудары начнутся?
Галиев
Паровой котел считается в горячем резерве в течении суток после останова. Держать холодный котел под паром страшно вредно, происходит деформация верхнего барабана.
stilet123456
Кто что еще по этой теме знает? Кто эксплуатирует паровые котлы? Подскажите пжл профессионалы!

Как обосновать что паровой котел не рекомендуется держать под паром.
А то начальник котельной спорит и стоит на своем! Держите мол под паром резервный котел. Скоро переполниться думаю и зальет паропровод.
Галиев
Ну, чтоб не переполнился - у котла дренаж есть, следить только надо.
раздолбай
Чё тут спорить, он начальник - Вы ... Это его ответственность за данное оборудование.
Для всего остального есть Правила эксплуатации... , и Ваша местная инструкция по эксплуатации данного вида оборудования, может быть у Вас разработан регламент работы котельной. Все что там написано для Вас - догма, её ведь подписали бАльшие начальники. И чего спорить.

Очень и очень многое зависит от местных условий в котельной.
Но соблюдение правил эксплуатации паровых котлов конечно приоритет.
Начальник хочет пусть нарушает.
Галиев
http://biek.ru/ostonovka_kotla_dkvr
Вероятнее всего, Ваш начкот не правильно истолковал эту фразу из инструкции: - "Консервацию мокрым способом сопровождать заполнением котла питательной водой с поддер­жанием в нем избыточного давления".
Подразумевается, что паровой объем так же заполнен деаэрированной водой. Смысл т.н. консервации состоит в том, что резервный котел защищен от коррозии.
Если котел находится под давлением пара со стороны парового коллектора, то верхняя образующая барабана нагрета до рабочей температуры, а водяная часть значительно охлаждена, при этом образуется сильное температурное напряжение в металле.

Из той же инструкции:
Консервацию мокрым способом сопровождать заполнением котла питательной водой с поддер­жанием в нем избыточного давления.
При выводе работающего котла в резерв отключить его от всех водо- и паропроводов и для удаления шлама продуть через нижние точки. Затем, не допуская снижения давления в котле ниже 0,15 МПа (1,5 кгс/см2), подсоединить его к деаэратору, заполнить деаэрированной водой и оставить под давлением в деаэраторе.
При выводе котла ДКВр в резерв после ремонта, перед консервацией, заполнить его деаэрированной водой до нормального уровня, растопить и при давлении 0,2-0,4 МПа (2-4 кгс/см2) держать открытые воздушники до полного удаления из воды кислорода. После этого котел ставить на консервацию по указанной схеме.
stilet123456
Цитата(Галиев @ 8.12.2013, 16:43) *
http://biek.ru/ostonovka_kotla_dkvr
Вероятнее всего, Ваш начкот не правильно истолковал эту фразу из инструкции: - "Консервацию мокрым способом сопровождать заполнением котла питательной водой с поддер­жанием в нем избыточного давления".
Подразумевается, что паровой объем так же заполнен деаэрированной водой. Смысл т.н. консервации состоит в том, что резервный котел защищен от коррозии.
Если котел находится под давлением пара со стороны парового коллектора, то верхняя образующая барабана нагрета до рабочей температуры, а водяная часть значительно охлаждена, при этом образуется сильное температурное напряжение в металле.

Из той же инструкции:
Консервацию мокрым способом сопровождать заполнением котла питательной водой с поддер­жанием в нем избыточного давления.
При выводе работающего котла в резерв отключить его от всех водо- и паропроводов и для удаления шлама продуть через нижние точки. Затем, не допуская снижения давления в котле ниже 0,15 МПа (1,5 кгс/см2), подсоединить его к деаэратору, заполнить деаэрированной водой и оставить под давлением в деаэраторе.
При выводе котла ДКВр в резерв после ремонта, перед консервацией, заполнить его деаэрированной водой до нормального уровня, растопить и при давлении 0,2-0,4 МПа (2-4 кгс/см2) держать открытые воздушники до полного удаления из воды кислорода. После этого котел ставить на консервацию по указанной схеме.


Вот спасибо, это уже ближе к Истине!

tiptop
Сейчас наткнулся на упоминание способа "Избыточного давления":

Цитата
...за счёт подвода пара от других котлов


Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Сидельниковский Л.Н., Юренев В.Н. "Котельные установки промышленных предприятий"
stilet123456
Хорошо, если оставить под паром от других котлов, то какой уровень воды должен быть в котле?
Лыткин
Цитата(stilet123456 @ 15.12.2013, 14:28) *
Хорошо, если оставить под паром от других котлов, то какой уровень воды должен быть в котле?

Уровня не должно быть, заполнен "под завязку", а главный паровой закрыт!
stilet123456
В данный котел пар можно подать только через главный! В том то и беда...
Лыткин
Цитата(stilet123456 @ 16.12.2013, 13:57) *
В данный котел пар можно подать только через главный! В том то и беда...

Надо заполнить котёл питательной водой (деаэрированной), воздух сбросить через "воздушник".
stilet123456
заполнить под завязку и оставить под паром, а конденсировать не будет?
Лыткин
Цитата(stilet123456 @ 17.12.2013, 11:32) *
заполнить под завязку и оставить под паром, а конденсировать не будет?

Не путайте консервацию с "горячим" резервом.
stilet123456
Горячий резерв не более 10 суток. Вопрос в том можно ли паровой котел заполненный деаэрированой водой под завязку, оставить под паром от главного паропровода? Если да то , как и на сколько.
proff029
А смысл? Котел то горячим не будет, просто паропровод заполнится конденсатом. вплоть до гидроударов. В ДКВРах было в нижних барабанах устройство для быстрого разогрева котла паром из соседнего рабочего котла (тот же эжектор в сущности, а чтоб котел не переполнялся конденсатом, открывался сброс с верхнего барабана.
stilet123456
Цитата(proff029 @ 18.12.2013, 9:12) *
А смысл? Котел то горячим не будет, просто паропровод заполнится конденсатом. вплоть до гидроударов. В ДКВРах было в нижних барабанах устройство для быстрого разогрева котла паром из соседнего рабочего котла (тот же эжектор в сущности, а чтоб котел не переполнялся конденсатом, открывался сброс с верхнего барабана.


Вот и у нас операторы по-тихому сливают нижнего барабана чтоб не переполнялся))

Гидроудары значит будут, если подавать пар с главного паропровода в резервный котел!?!

Значит начальник котельной неправильно истолковывает оставить паровой котел под избыточным давлением (под паром)!

Если кто оставлял паровой котел под паром, то дайте инструкцию или нормативный акт на который можно сослаться.
Лыткин
Цитата(stilet123456 @ 18.12.2013, 11:27) *
Вот и у нас операторы по-тихому сливают нижнего барабана чтоб не переполнялся))

Гидроудары значит будут, если подавать пар с главного паропровода в резервный котел!?!

Значит начальник котельной неправильно истолковывает оставить паровой котел под избыточным давлением (под паром)!

Если кто оставлял паровой котел под паром, то дайте инструкцию или нормативный акт на который можно сослаться.

При чём здесь пар. Заполни котёл и поставь заглушки по пару и воде. Главное чтобы небыло контакта внутренних поверхностей котла с атмосферой!!
stilet123456
Цитата(Лыткин @ 18.12.2013, 14:10) *
При чём здесь пар. Заполни котёл и поставь заглушки по пару и воде. Главное чтобы небыло контакта внутренних поверхностей котла с атмосферой!!


Мы начальнику котельной об этом говорили=)

Он говорит: Держите резервный котел под паром! Это можно подать только с главной магистрали!

Понимаю десять суток в горячем резерве, но чтоб 2 месяца холодный котел под паром???!!!


Я не могу найти ссылку на такой документ чтоб так можно было делать??((

Вот такая кухня.....
proff029
Прошу прощения, я не теоретик, я практик. bang.gif . Вы узнайте, что хочет Ваш начальник?
1) Котел в горячем резерве? - Запустить (для парового котла) сразу как выйдет из строя рабочий - без потери пароснабжения потребителя (любой категории), без гидроударов и т. д.
2) Котел в консервации (хоть и в рабочем резерве) т. е. чтоб нэ ржавел dont.gif
А ссылки пробуйте... НЕ пока не пробуйте, выясните, чего надо (конкретно, ОДНАКО, чукча просит bestbook.gif )
И ваащще, СТО НАДА НАСЯЛЬНИКА? mad.gif
Прошу прощения, коллега wub.gif и простите коллеги по форуму, сегодня общался с "НАСЯЛЬНИКА", однако bang.gif . ПРОСТИТЕ! wub.gif wub.gif helpsmilie.gif
stilet123456
Начальник хочет чтоб котел стоял под избыточным давлением, что присуще при мокрой консервации.
Но почему паром от главной магистрали?!
Спорить с ним тяжело,упрется не сдвинешь.
proff029
Еще раз простите коллега, сорвался wub.gif
Мокрая консервация котла подразумевает:
Заполнение котла деаэрированной водой из питательного трубопровода (деаэратора).
Установка заглушек на все трубопроводы и т. д. (et cetera),
ЧТО ОН ХОЧЕТ?
1) Держать котел в резерве?
2) Держать котел в горячем резерве?
3) Держать котел в кратковременной консервации?
4) Держать котел в долговременной консервации?
Какая ск...а просветила вашего начальника, что он Ваше мнение, (мнение специалиста) ни во что, не ставит! Прошу прощения, но у меня, та же ситуация (слушают "спецов") helpsmilie.gif
stilet123456
Цитата(proff029 @ 18.12.2013, 21:15) *
Еще раз простите коллега, сорвался wub.gif
Мокрая консервация котла подразумевает:
Заполнение котла деаэрированной водой из питательного трубопровода (деаэратора).
Установка заглушек на все трубопроводы и т. д. (et cetera),
ЧТО ОН ХОЧЕТ?
1) Держать котел в резерве?
2) Держать котел в горячем резерве?
3) Держать котел в кратковременной консервации?
4) Держать котел в долговременной консервации?
Какая ск...а просветила вашего начальника, что он Ваше мнение, (мнение специалиста) ни во что, не ставит! Прошу прощения, но у меня, та же ситуация (слушают "спецов") helpsmilie.gif


Все нормально Коллега!

Не знаю кто научил его)

Два месяца котел уже холодный стоит, под давлением пара.

В других котельных наполняют деаэрированной водой с выпуском воздуха через воздушник и стоит заглушенный.)

Тут одно из двух либо он очень умный, либо он неправильно понял мысль "под избыточным давлением"

Вот....
proff029
я себе представляю - стоит котел wink.gif ... 2 месяца ohmy.gif ... одиноко ohmy.gif ... холодныыый mad.gif под перестук главного паропровода bang.gif
ммм... картина sport_boxing.gif
Вы к нему (к котлу) через гибкую подводку (для смесителя) подайте давление от водопровода насяльник и не заметит.
sstt
Под паром проблематично как не крути, а если хочет под давлением, то накачайте в него воды с питательного насоса, то есть опрессуйте, и закройте ввод на экономайзер и перед котлом, только надо чтоб вентиля хорошо держали-вводные, паровой и продувочные.
IgorL13
Доброе время суток.
У нас установлены котлы Е 75/39. Так же имеется растопочная РОУ в паропровод 6 атм избыточного Р.
После останова котла в резерв закрываем задвижки по пару и воде, переводим продувку ПП на коллектор растопочного РОУ. Конечно, котел по-немногу остывает и полностью заполняется водой, но стоит под избыточным давлением. Таким образом кислород в воду не попадает.
Если у Вас в котельной нет паропровода с давлением ниже чем выдает котел, возможно соединить трубопроводом котел и деаэратор.
Так же у Вас на паровом коллекторе должен иметься тупиковый дренаж либо конденсатоотводчик, если котел остался подключен по пару конденсация небудет настолько велика для того, что бы заполнить паровой коллектор.
stilet123456
Цитата(IgorL13 @ 3.1.2014, 0:38) *
Доброе время суток.
У нас установлены котлы Е 75/39. Так же имеется растопочная РОУ в паропровод 6 атм избыточного Р.
После останова котла в резерв закрываем задвижки по пару и воде, переводим продувку ПП на коллектор растопочного РОУ. Конечно, котел по-немногу остывает и полностью заполняется водой, но стоит под избыточным давлением. Таким образом кислород в воду не попадает.
Если у Вас в котельной нет паропровода с давлением ниже чем выдает котел, возможно соединить трубопроводом котел и деаэратор.
Так же у Вас на паровом коллекторе должен иметься тупиковый дренаж либо конденсатоотводчик, если котел остался подключен по пару конденсация небудет настолько велика для того, что бы заполнить паровой коллектор.



Я вас так понял. У котла есть труба для защиты перелива ,он же воздушник котла, можно его соединить с деаэратором и подать в деаратор в виде конденсата. Тогда котел может оставаться под паром, а конденсат по переливной трубе с приделанным обратным клапаном пускай стекает в деаэратор. Так?