Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Насос Д12500-24
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
ya@kut
Доброго дня, всем!

Имется насос Д12500-24 с ЭД СДН 16-41-12У3, 1250кВт, 6 кВ, n=500 об/мин.
Реально загруженность НА составляет порядка 30%, остальное задвижкой. Хотелось бы внедрить ЧРП. Но есть опаска что НА не выдержит и развалиться, будет нагрев подшипников, и т.дю . Хотелось бы узнать какие реальные процессы могут быть с насосом если регулировать и держать требуюмую производительность порядка от 2 до 5 кубов.
PS Замена ЭД и НА не предусмотренно ввиду отсутсвия требуемого кол-ва денег.
PSS Если нужно что подробнее спрашивайте буду отвечать по мере возможности.
nick2
Цитата(ya@kut @ 5.12.2013, 19:10) *
Имется насос Д12500-24 с ЭД СДН 16-41-12У3, 1250кВт, 6 кВ, n=500 об/мин.
держать требуемую производительность порядка от 2 до 5 кубов.


что-то не стыкуется.
использовать насос на 12500 м3/час для 2-5 м3 - ужОс.
чтобы избежать нагрева, и низких частот вращения агрегата,
поставьте задвижку- байпас, с выхода возврат части потока на вход.
после этого можете ставить регулятор на 30% мощности насоса.
Mozarello
да уж......точно ужас
Евгений Николаевич
Цитата(ya@kut @ 5.12.2013, 17:10) *
Доброго дня, всем!

Имется насос Д12500-24 с ЭД СДН 16-41-12У3, 1250кВт, 6 кВ, n=500 об/мин.
Реально загруженность НА составляет порядка 30%, остальное задвижкой. Хотелось бы внедрить ЧРП. Но есть опаска что НА не выдержит и развалиться, будет нагрев подшипников, и т.дю . Хотелось бы узнать какие реальные процессы могут быть с насосом если регулировать и держать требуюмую производительность порядка от 2 до 5 кубов.
PS Замена ЭД и НА не предусмотренно ввиду отсутсвия требуемого кол-ва денег.
PSS Если нужно что подробнее спрашивайте буду отвечать по мере возможности.

А из пушки стрелять по воробьям не пробовали?
Насос-то хоть пожалейте, чем он перед Вами провинился, что выгоняете его из рабочей зоны????
crankydrzlo
Цитата(ya@kut @ 5.12.2013, 17:10) *
Доброго дня, всем!

Имется насос Д12500-24 с ЭД СДН 16-41-12У3, 1250кВт, 6 кВ, n=500 об/мин.
Реально загруженность НА составляет порядка 30%, остальное задвижкой. Хотелось бы внедрить ЧРП. Но есть опаска что НА не выдержит и развалиться, будет нагрев подшипников, и т.дю . Хотелось бы узнать какие реальные процессы могут быть с насосом если регулировать и держать требуюмую производительность порядка от 2 до 5 кубов.
PS Замена ЭД и НА не предусмотренно ввиду отсутсвия требуемого кол-ва денег.
PSS Если нужно что подробнее спрашивайте буду отвечать по мере возможности.

ПОдумайте по бартеру поменять, много чего сейчас демонтируют с хорошим ресурсом по модернизации и энергосбережению.