Полная версия этой страницы:
блок подготовки мазута
Marina@bmk
6.12.2013, 14:43
Проектируем склад подготовки мазута для котельной на жидком топливе. там в составе склада насосная по перекачке мазута-ее делает наш технолог-полный дуб-даже и свое не знает-сказал только что вроде надо поливочный кран-ни диаметра ни расхода ни напора. Вопрос-зачем там нужна вода температурой 60 градусов????????? только для мытья пола или по технологии что то надо? я так понимаю там еще гидросмыв лотков под насосами мазута нужно? если есть у кого схема сетей водоснабжения по такой насосной дайте пожалуйста
совершенно не понятно зачем там нужна вода
p.ploshadniy
6.12.2013, 16:36
Скорей всего речь идет о воде для охлаждения торцевых уплотнений продуктовых насосов.
Мазут перекачивают подогретым, так что вода на выходе может быть очень горячей.
Скорее всего вода с Т=60оС нужна только для смыва проливов с пола насосной, т.к. для охлаждения насосов такая вода не используется. Прямого указания для определения расхода не могу назвать, но в качестве аналогичного решения могу предложить п 4.2.-4.3. ВУП СНЭ-87:
" 4.2. Для смыва проливов продукта на сливо-наливных эстакадах необходимо использовать воду из производственного водопровода. Для подогрева воды, как правило, применять скоростные пароводоподогреватели с подключением к системе технологического пароснабжения промплощадки.
Расчетный расход горячей воды принимается две струи по 2,5 л/с в течение 30 мин. каждую смену.
Значение располагаемых(свободных) напоров в трубопроводах горячего водоснабжения в местах водоразборов следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85 попроектированию внутреннего водопровода и канализации зданий.
4.3. Разводка сети горячей воды и пара должна осуществляться сухотрубами, прокладываемыми открыто по конструкциям эстакады, с уклоном для возможности их опорожнения. На сухотрубах через каждый 30 м устанавливаются поливочные краны dу25 с прорезиненными шлангами dу 25 длиной 15м. "
Marina@bmk
9.12.2013, 9:19
интересно а у меня блок подготовки мазута объемом 81 м3-мелочь пузатая.......там сколько время помыва брать?????? ну не 30 же минут)))
Отмыться после ремонта
ПБ 09-560-03 Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов
2.9.12.В насосных станциях полы должны быть выполнены из негорючих и стойких квоздействию нефтепродуктов материалов. В полах должны располагаться дренажныелотки. Лотки должны быть надлежащим образом закрыты, их дно и стенки должныбыть непроницаемыми для воды и нефтепродуктов. Лотки должны быть соединены сканализацией через гидрозатворы и иметь постоянный уклон в ее сторону. Насосныестанции должны быть оборудованы системой горячего водоснабжения с температуройводы не более 60°С.
подскажите пожалуйста как с минимальными затратами выпарить 50% мазут в Ж/Д цистерне поставил внутри змеевик диаметром трубы 50 пробовал паром не получилось хочу термомасляный котел маслом греть 250 гр есть какие нибудь мысли подскажите пожалуйста
region29
16.9.2014, 14:06
Смывать мазут (хоть 40, хоть 100) горячей водой мероприятие сомнительное. Очень. Даже если получится, после продолжительного воздействия, то куда девать данные сточные воды? В стандартную ливневую канализацию и мазутоловушку? - так при такой температуре мазут по плотности уже не сильно отличается от воды и легко проскочет через все фильтры (проверено на практике).
Вывод: мазут это не дизтопливо, не бензин(и т.п.) - его убирают механическим способом, с сорбентом и последующей замывкой чем нибудь типа "Техносол".