Полная версия этой страницы: Вентиляция в помещении венткамеры дымоудаления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
slim
СНиП гласит: "8.11 Вентиляторы для удаления продуктов горения следует размещать в отдельных помещениях, выгороженных противопожарными перегородками 1-го типа, предусматривая вентиляцию, обеспечивающую при пожаре температуру воздуха, не превышающую 60 °С в теплый период года (параметры Б) или соответствующую техническим данным изготовителей вентиляторов."

А как сделать вентиляцию помещения в котором расположен центробежный вентилятор дымоудаления? Обеспечить механический приток и естественную вытяжку? Но при пожаре все вентсистемы кроме дымоудаления отключаются. Может поставить аварийные вентиляторы (в одной стене на приток, в другой на вытяжку)? Кто-нибудь сталкивался?
Valentinium
Естественный приток + термостойкий осевик. Автоматика включения осевика - по температуре внутри венткамеры. Расход - по теплоизбыткам для теплого периода года
saveliy46
а если проще?
механический приток (осевик в стене,можно воздушный клапан,только без подогрева)+естественная вытяжка,
электроснабжение вентилятора ДУ и осевика от одной категории,
блокировка одновременного включения двух вентиляторов.
Гость_Дмитрий
А если неплотности в системе дымоудаления на напорном участке? Будем выдавливать дым?
Только мех вытяжка с теми же ограничениями, что и на системы дымоудаления.
saveliy46
Цитата(Гость_Дмитрий @ Nov 29 2006, 19:32 )
А если неплотности в системе дымоудаления на напорном участке? Будем выдавливать дым?
Только мех вытяжка с теми же ограничениями, что и на системы дымоудаления.

еслиб, да кабы
(вопервых->для систем вытяжной противодымной вентиляции
следует предусматривать воздуховоды из негорючих материалов класса П)

а если напорный участок забудут смонтировать,
это ж весь дым попадет в венткамеру,
значит надо на вытяжку ставить вентилятор ДУ.

и что лучше в помещении венткамеры: избыточное давление или разряжение,
ведь какой смысл фразы: "Вентиляторы для удаления продуктов горения следует размещать в отдельных помещениях, выгороженных противопожарными перегородками 1-го типа",
т.е. вентиляторы дымоудаления должны быть изолированы от других помещений здания (в которых возможно возникновение пожара),
отсюда -> дым,продукты горения не должны попасть в венткамеру из смежных помещенеий,
-> в венткамере должно быть избыточное давление.
Valentinium
Надо смотреть планировку для каждого конкретного случая. Обычно венткамеры дымоудаления размещают "сверху" здания - поэтому и вытяжка вполне приемлемое рещшение.
Гость_Дмитрий
Отсюда следует, что не продукты горения не должны попасть в венткамеру из смежных помещений, а то, что продукты горения не должны попасть из венткамеры в смежные помещения...
NOVIK_N
Цитата(Слободчиков Валентин @ Nov 27 2006, 21:52 )
Естественный приток + термостойкий осевик. Автоматика включения осевика - по температуре внутри венткамеры. Расход - по теплоизбыткам для теплого периода года

Коллеги!
Вы проноситесь мимо физики задачи.
Вентилятор в спиральном корпусе, удаляя дымогазовоздушную смесь с температурой, к примеру 300 градусов Цельсия, будет нагревать венткамеру. Поэтому нужно прежде всего озаботится теплоизоляцией самого вентилятора и присоединительных элементов воздуховода. Далее, определить теплопоступление от такого исполнения вентиляторной установки, затем посчитать требуемый расход воздуха. 60 градусов Цельсия - создатели СНиПа явно перезаложились на глазок. Двигатель вентилятора отработает 2 часа даже находясь в среде 100 градусов.
Успехов, NOVIK_N.
Valentinium
По поводу теплоизоляции вентилятора: необходимы результаты испытаний по потере геометрии от температуры. Кто располагает - поделитесь. Т.е. спрошу иначе, сколько прослужит теплоизолированный вентилятор в рабочем режиме дымоудаления. Если выдержит по паспортным данным - смело теплоизолируем!!!

По поводу вентиляции венткамеры: тут надо обратить внимание на перегрев двигателя (а также и вентилятора), т.е. не выше 60С оптимальная температура.

Кто что думает?
Daska
Ну вот поговорили...и ни к чему конкретному не пришли. У меня вентиляторы ДУ расположены в цоколе, каждый в своем помещении, получается на кажое помещение необходимо предусмотреть по своему приточному и вытяжному вентилятору?.......А еще какие-то особенные нормы есть не прописанные в СНиПе? например двери какими должны быть? Кто с чем сталкивался поделитесь....пожалуйста
Valentinium
По поводу дверей см. СНиП "Пожарная безопасность зданий и сооружений" п.5.14 (указан предел огнестойкости).
Daska
Спасибо за подсказку!
А вот интересно где-то прописано , что в помещении где установлено оборудование вытяжной противодымной вентиляции нельзя проводить транзитом воздуховоды общеобменной вентиляции? Ведь по сути установить при пересечении преград огнезадерживающие клапаны закрывающиеся в случае пожара....???
DMG
Полностью согласен с г-м NOVIK_N, мы поступаем обычно так, вентилятор в теплоизолированном кожухе (ряд отеч. производителей выпускает такое исполнение вентиляторов ДУ) и теплоизоляция воздуховода в помещении венткамеры минватой. Дополнительно - общеобменная вентиляция в размере 2-х крат.

to Daska
Таких требований не видел, да их и в помине быть не может, так как при соблюдении определенных условий общеобменные системы могут быть двойного назначения (общеобменка <=> ДУ или ПД).

C уважением.
Valentinium
а чем вызван именно 2-х кратный воздухообмен?