Цитата(VasiliAK @ 12.12.2013, 20:42)

Тоже сегодня решил изучить этот термостат, но вот многое не понятно. T-1 t-2 это канальные датчики, в случае с вентиляцией ставится только 1. Верно? на второй нужно что то повесить чтобы не было ошибки.
Верно. На втором вроде висел резистор. Могу ошибаться, но мне кажется, что для стандартной программы FCE4 он не нужен.
Цитата(VasiliAK @ 12.12.2013, 20:42)

Какой тип термостата больше подходит для вентиляции с электронагревателем?
FCE4. Методом подбора FCE2 шел как вариант, кажется тогда попался одноступенчатый нагреватель.
Цитата(VasiliAK @ 12.12.2013, 20:42)

И как включить второй калорифер?
TER-9 - это двухступенчатый термостат. Естественно, имеет два переключающих реле. Для вентиляции это означает возможность управления двумя ступенями электронагревателя.
Цитата(VasiliAK @ 12.12.2013, 20:42)

Как я понял слева и справа отображается включены калориферы или нет верно? Если не включены горит off если включены on, где они включаются? Я имею в виду момент когда вентилятор выключен.
Да, все верно. Но правильнее наверно говорить о ступенях мощности нагревателя.
Цитата(VasiliAK @ 12.12.2013, 20:42)

И где выставляется интервал по температуре когда должна включится вторая группа? И время опроса температуры после включения второй группы. И время выбега вентилятора доя охлаждения калорифера.
Сейчас прочитал еще раз пояснения к графику. Опишу принцип работы насколько помню. При низкой температуре приточного воздуха включены две ступени. При достижении нижней границы (заданная минус разница) одна ступень отключается. При достижении верхней границы(заданная температура) выключены обе ступени. При снижении температуры до верхней границы - включается одна ступень. Если ее мощности не хватает и температура опускается до нижней границы - включаются обе ступени.
Так что выше про гистерезис я написал неправильно, имел ввиду сдвиг SET 7.Цитата(VasiliAK @ 12.12.2013, 20:42)

И время выбега вентилятора для охлаждения калорифера.
Тут еще интереснее. Штатного инструмента для реализации этой функции у термостата нет. Но Корф нас не бросил в беде и придумал логический модуль LUM. Он как раз таки и отвечает за время задержки. Максимально 15 секунд кажется. Зависит от положения перемычки в правом нижнем углу.