Здравствуйте!
Скажите пожалуйста правильно ли я расчитал воздушное отопление калорифером...
Есть контейнер, размеры 3*2,5*2.1, заданный расход воздуха 1000 куб/ч
Теплопритоки от оборудования примерно 2000 Вт. Температура в самое холодное время года - 35
Нужная температура внутри контейнера 25 гц.

Qт=1.2 * L * 0.28 *0.06 = 20.18 кВт
Минус теплопритоки, итого требуемая мощность калорифера 18 кВт

не слишком ли много у меня получилось для такого контейнера?
Что будет если поставить калорифер скажем в 2 раза меньше по мощности?
Iroha
Цитата(gotman @ 12.12.2013, 19:34) *
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста правильно ли я расчитал воздушное отопление калорифером...
Есть контейнер, размеры 3*2,5*2.1, заданный расход воздуха 1000 куб/ч
Теплопритоки от оборудования примерно 2000 Вт. Температура в самое холодное время года - 35
Нужная температура внутри контейнера 25 гц.

Qт=1.2 * L * 0.28 *0.06 = 20.18 кВт
Минус теплопритоки, итого требуемая мощность калорифера 18 кВт

не слишком ли много у меня получилось для такого контейнера?
Что будет если поставить калорифер скажем в 2 раза меньше по мощности?

В контейнере наверно рециркуляцию можно, тогда необходимая мощность сильно уменьшится.