Полная версия этой страницы: Врезка в пожарный трубопровод
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
law911
Доброго времени суток!
Подрядная организация для проектирования автоматического пенного пожаротушения здания требует выдать ТУ на подключение к сети противопожарного подовода Ду300 мм, причем они просят согласовать 2 врезки Ду300 мм в один трубопровод Ду300 мм. Расход воды прогнозируется 860 м3/ч в случае пожара. Можно ли согласовать данные врезки? Не "посадят" ли они наши сети?
BTS
По существу, вопрос к местному Водоканалу. Пункт 5.9.19 СП5 подписывает на промежуточные резервуары для разрыва струи. Если Водоканал даёт меньший расход,чем хотелось бы, см. п. 5.9.13.