Engineer-tt
23.12.2013, 12:17
Здравствуйте.
подскажите, пожалуйста, кто знает как рассчитать возможность обмерзания рекуператоров.
Например у меня есть все данные от производителей вент оборудования, где указаны температуры/влажности, до/после рекуператора, а также имеются начальные значения.
Чаще всего обмерзание у пластинчатых рекуператоров наступает, при отрицательной температуре удаляемого воз-ха из рекуператора. У роторного рекуператора же обмерзание может и не быть при отрицательной тем-ре удаляемого воз-ха из установки.
Как рассчитать данные процессы?
Заранее спасибо.
Странная Белка
23.12.2013, 15:00
Engineer-tt
23.12.2013, 15:55
Да, читал. Но это мало имеет отношение к моему вопросу.
Я и так догадываюсь при каких температурах начнется обмерзание и как нужно подбирать калорифер.
Вопрос в другом, как рассчитать при каких выходных параметрах начинается процесс обледенения. У ротора и пластинчатого рекуператора эти процессы протекают по разному. ротор менее подвержен обледенению. А вот как это все рассчитать тут и есть вопрос!
По возможности я искал, методику расчета, но к сожалению не нашел нигде...
Цитата(Engineer-tt @ 23.12.2013, 14:55)

Да, читал. Но это мало имеет отношение к моему вопросу.
Я и так догадываюсь при каких температурах начнется обмерзание.... У ротора и пластинчатого рекуператора эти процессы протекают по разному. ротор менее подвержен обледенению. А вот как это все рассчитать тут и есть вопрос!
По возможности я искал, методику расчета, но к сожалению не нашел нигде...
Вам для чего нужно?
Сомневаюсь, что для научной работы...иначе не забыли бы влажности воздуха.
Процесс обмерзания рекуператоров это не статический процесс и формула или диаграмма покажет область возможного обмерзания, но определённо можно утверждать с привязкой к влажности, температуре, испытывая на стенде каждый тип и размер...
Цитата(jota @ 23.12.2013, 14:03)

Вам для чего нужно?
Сомневаюсь, что для научной работы...иначе не забыли бы влажности воздуха.
Процесс обмерзания рекуператоров это не статический процесс и формула или диаграмма покажет область возможного обмерзания, но определённо можно утверждать с привязкой к влажности, температуре, испытывая на стенде каждый тип и размер...
Оно так, вот только построить диаграмму без производителя теплоутилизатора нельзя.
Есть прога у Клигенбург, с ее помощью можно самостоятельно.
Engineer-tt
23.12.2013, 16:32
Цитата(JJJJ @ 23.12.2013, 17:20)

Есть прога у Клигенбург, с ее помощью можно самостоятельно.
Спасибо, попробую поискать
Ashihara
24.12.2013, 10:15
Цитата(Engineer-tt @ 23.12.2013, 13:17)

подскажите, пожалуйста, кто знает как рассчитать возможность обмерзания рекуператоров.
Там скорее вероятностный процесс. Область опасности начинается на отрицательной ветке температуры в том месте, где достигается точка росы.
Соответственно, опасность обмерзания минимальна при температуре выше нуля и при любой температуре при условии недостижения точки росы.
Пластинчатый рекуператор не то, чтобы более подвержен сам по себе, просто процесс в нём происходит намного более лавинообразно. Сначала замерзает "холодный угол", сокращая проходное сечение. Расход на вытяжке падает, температура резко понижается. И всё.
Цитата(Engineer-tt @ 23.12.2013, 16:55)

Вопрос в другом, как рассчитать при каких выходных параметрах начинается процесс обледенения. У ротора и пластинчатого рекуператора эти процессы протекают по разному. ротор менее подвержен обледенению. А вот как это все рассчитать тут и есть вопрос!
По возможности я искал, методику расчета, но к сожалению не нашел нигде...
Для практических расчетов программы производителя - достаточно. в ней комфортно подбирать все параметры установки с достаточной точностью.
Для научных целей необходимы программы трехмерного моделирования тепло-влажностных потоков с корректировкой по результатам натурных испытаний. Конструкция теплообменного элемента при этом играет решающее значение.
И тот и другой путь - отработаны.
Михаил
Их практических соображений - ни ротор ни пластины в нашем климате спасти от обмерзания нельзя. В обяхательном порядке должен быть или преднагрев или байасная венткамера...
michel1881
30.12.2013, 15:56
Цитата(daddym @ 25.12.2013, 18:22)

Их практических соображений - ни ротор ни пластины в нашем климате спасти от обмерзания нельзя. В обяхательном порядке должен быть или преднагрев или байасная венткамера...
У меня стоит установка с мембранным рекуператором, с тремя блоками. При -10 не обмерзал и конденсата не было. Производитель заявляет работу до -35 , преднагрев отсутствует.
А давайте-ка, почитав историю Ваших сообщений, я ссылочку уберу. Уж очень вся история на рекламную кампанию похожа становится. Не подтверждайте подозрений. Не рекомендую.
Цитата(michel1881 @ 30.12.2013, 16:56)

У меня стоит установка с мембранным рекуператором, с тремя блоками. При -10 не обмерзал и конденсата не было. Производитель заявляет работу до -35 , преднагрев отсутствует.
На -10С работают все без вопросов

На -30С сильно зависит от назначения. Если сделано грамотно, то для вентиляции офисов вполне может работать. А вот если Вы держите влажность подачи хотя бы бы 40%, то гарантирую что сдохнет.
michel1881
30.12.2013, 18:31
А Вы не только непонятливы, но и агрессивно непонятливы.
Даю Вам шесть часов на изучение правил и осознание того, что на любом ресурсе пререкания с модератором в открытом форуме чреваты.
michel1881
30.12.2013, 18:37
Цитата(daddym @ 30.12.2013, 17:02)

На -10С работают все без вопросов

На -30С сильно зависит от назначения. Если сделано грамотно, то для вентиляции офисов вполне может работать. А вот если Вы держите влажность подачи хотя бы бы 40%, то гарантирую что сдохнет.
Суть в работе без преднагрева, а помещение дом 180м2. Влажность естественно хочется на уровне 40% держать, стоят увлажнители комнатные и аквариум с открытой крышкой)) не знаю как сильно он влияет на влажность? может кто скажет? слышал что со 100 литров в день 3 испаряется , а уменя 400.
Плюс подкупила мембрана, которая , должна возращать влагу в помещение и тем самым не давать обмерзать теплообменнику. Но опять же низкой температуры не было, сказать ничего немогу. но при -10 все гуд
Михаил, влажный воздух и рекуператоры вещи очень сложно совместимые. тем более когда речь идёт о таких чудовищных цифрах.
единственное устройство, которое довольно легко заставить работать в широком диапазоне цельсиев и влагосодержания, это жидкостный рекуператор. все его недостатки легко бьёт его без проблемная работа на влажном воздухе(естественно, при должной проработке конструкции)
Skaramush
30.12.2013, 22:18
Да. Но и фантастических цифр эффективности возврата тепла на нём не увидеть. Чудеса остаются лишь в сказках.
-10 для пластинчатого блока ещё не показатель. И одноступенчатый может работать достаточно надёжно. Проблемы пойдут примерно с -15/-18 градусов.
Можно, конечно, манагерскую фишку с неравенством расходов применить, но... А на кой тогда рекуператор вообще, учитывая суммарный баланс?
Цитата(Skaramush @ 30.12.2013, 23:18)

Да. Но и фантастических цифр эффективности возврата тепла на нём не увидеть. Чудеса остаются лишь в сказках.
-10 для пластинчатого блока ещё не показатель. И одноступенчатый может работать достаточно надёжно. Проблемы пойдут примерно с -15/-18 градусов.
Можно, конечно, манагерскую фишку с неравенством расходов применить, но... А на кой тогда рекуператор вообще, учитывая суммарный баланс?
А почему менеджерская? Собственно, что страшного в том, чтобы уменьшить расход приточного воздуха на 5 минут в час для оттайки рекуператора? Уши уж не заложит от отрицательного давления как в самолете. Точнее, вообще никто не заметит. Ну подсосет холодный воздух из всех щелей здания за эти 5 минут, ну и что? Здание достаточно инертно, за 5 минут не вымерзнет.
Просто очень уж не хочется закаладывать в калорифер мощность, как при работе совсем без рекуператора. Это же тащит за собой и увеличение расчетной мощности источника тепла, увеличение диаметров труб, и много чего еще неприятного.
Стандартные 5 градусов "сверху" на калорифер да, закладываем, но не более того. А уж преднагрев перед рекуператорами, это наверное только в сибири, при -50 расчетных.
И уж если совсем не хочется баланс нарушать, ставьте, в крайнем случае, подогрев на вытяжку перед рекуператором, который работает только в режиме оттайки. Хотя это довольно экзотическое решение.
Skaramush
31.12.2013, 10:27
Речь не о режиме оттаивания. Речь о режиме работы с "высокой эффективностью". При котором показывается высокая эффективность теплообменника, но "упускается" суммарный баланс.
elantrovod
31.12.2013, 10:39
А почему не ставят два пластинчатых рекуператора? если за одним поддерживать +2 то на втором будет сухой воздух. и ничего обмерзать не будет. Смущает правда цена..... в два раза выше. Но задача энергоэффективности решается. Правда с автоматикой посложнее.
Цитата(Skaramush @ 31.12.2013, 10:27)

Речь не о режиме оттаивания. Речь о режиме работы с "высокой эффективностью". При котором показывается высокая эффективность теплообменника, но "упускается" суммарный баланс.
То есть имеете ввиду когда манаджеры демонстрируют режим, при котором вытяжка больше притока? Ну это да, для чайников только.
А так, при стандартных условиях есть же ориентиры по КПД, на которые можно опираться.
Жидкостные >40%
Пластинчатые 55-60%
Роторные от 75% и выше
на влажном воздухе и на большом минусе ни один рекуператор не даст суммарный, интегральный, кпд выше чем у жидкостного. хоть убейся.
Цитата(LordN @ 31.12.2013, 11:59)

на влажном воздухе и на большом минусе ни один рекуператор не даст суммарный, интегральный, кпд выше чем у жидкостного. хоть убейся.
Ну на большом минусе и жидкостной в вытяжке обмерзает очень даже быстро, и 3-хходовой постоянно закрывается на байпас, наполовину или даже полностью. Из-за того, что температура гликоля уходит сильно в минус. При этом КПД вообще никакой.
Другое дело, что при жидкостном можно на это дело влиять. Врезав в систему теплообменник от теплоснабжения и поддерживая, таким образом, температуру гликоля достаточно высокой, чтобы вытяжка не обмерзала.
Цитата(LordN @ 31.12.2013, 12:59)

на влажном воздухе и на большом минусе ни один рекуператор не даст суммарный, интегральный, кпд выше чем у жидкостного. хоть убейся.
Это - точно. И даже при не очень большом минусе (скажем -20).
Цитата(elantrovod @ 31.12.2013, 11:39)

А почему не ставят два пластинчатых рекуператора? если за одним поддерживать +2 то на втором будет сухой воздух. и ничего обмерзать не будет. Смущает правда цена..... в два раза выше. Но задача энергоэффективности решается. Правда с автоматикой посложнее.
Почему не ставят? Вот к примеру известный МегаЦОД Сбербанка. ПРичем нормально работатет. Тока цена и вес такие, что если деньги не пилят, а хоть немного зарабатывают, никто на такое не пойдет.
Skaramush
31.12.2013, 13:14
Ставят и по два. И по три. И с разными схемами обвязки. Экспериментов и вариантов много. Чуда нет.
Цитата(@@@ @ 31.12.2013, 16:10)

Ну на большом минусе и жидкостной в вытяжке обмерзает очень даже быстро, и 3-хходовой постоянно закрывается на байпас, наполовину или даже полностью. Из-за того, что температура гликоля уходит сильно в минус. При этом КПД вообще никакой.
Другое дело, что при жидкостном можно на это дело влиять. Врезав в систему теплообменник от теплоснабжения и поддерживая, таким образом, температуру гликоля достаточно высокой, чтобы вытяжка не обмерзала.
хм, как бы это помяхче ...

смесительный узел как раз и нужен для того, чтобы из переохлаждённого гликоля делать тот, который нужен. насос подбирается на минимальную дельту, теплообменник на максимальную мощность. режим с подачей -3..-1°С с dT=2..3°K по жидкости и с периодическим повышением подачи до 0°С исключают даже зачатки обмерзания. при любом минусе на улице.
поэтому взрослые установки для бассейнов как правило имеют в себе один-два перекрёстника и один жидкостник на входе/выходе.
Цитата(LordN @ 31.12.2013, 14:50)

хм, как бы это помяхче ...

смесительный узел как раз и нужен для того, чтобы из переохлаждённого гликоля делать тот, который нужен. насос подбирается на минимальную дельту, теплообменник на максимальную мощность. режим с подачей -3..-1°С с dT=2..3°K по жидкости и с периодическим повышением подачи до 0°С исключают даже зачатки обмерзания. при любом минусе на улице.
поэтому взрослые установки для бассейнов как правило имеют в себе один-два перекрёстника и один жидкостник на входе/выходе.
Значит правильно решил поставить два калорифера (до и после пластинчатого рекуператора в бассейне). Тот который ДО, будет подогревать гликолем от грунта без тепловых насосов.
Это будет настоящий Стабилизатор Температуры Приточного Воздуха
______________________________
Всё остальное - коммерчьски-техническая тайна.
Не скажу
Встречал установку для бассейна - рециркуляция с калорифером предподогрева
Цитата(ЁЖик @ 31.12.2013, 15:57)

Значит правильно решил поставить два калорифера (до и после пластинчатого рекуператора в бассейне). Тот который ДО, будет подогревать гликолем от грунта без тепловых насосов.
Технически - абсолютно правильно.
Экономически - под баальшим вопросом. Правильные системы грунтового теплосбора дешёвыми не бывают.
Сам в сомненьях. Посмотрим.
Трудно будет. Трудно
Ну да новаторам не привыкать
Цитата(ЁЖик @ 31.12.2013, 20:45)

Трудно будет. Трудно
Копает пусть экскаватор! Трубу кладут монтажники.
Самое трудное - уломать заказчика. Для него аргумент:
Хороший грунтовый коллектор в наших условиях это:
- Преднагрев воздуха перед рекуператором в мороз, причём как раз до стадии исключения обмерзания.
- Кондиционирование летом !!!
Причём всё это с мизерными затратами электроэнергии (цирк. насосы/вентиляторчики)
Цитата(LordN @ 31.12.2013, 14:50)

хм, как бы это помяхче ...

смесительный узел как раз и нужен для того, чтобы из переохлаждённого гликоля делать тот, который нужен. насос подбирается на минимальную дельту, теплообменник на максимальную мощность. режим с подачей -3..-1°С с dT=2..3°K по жидкости и с периодическим повышением подачи до 0°С исключают даже зачатки обмерзания. при любом минусе на улице.
поэтому взрослые установки для бассейнов как правило имеют в себе один-два перекрёстника и один жидкостник на входе/выходе.
Лев, помягче

При таких дТ гликоля имеем огромные расходы и потери давления. Соответсвенно, насос нужен очень мощный, и расход электроэнергии будет существенный. Если при сильных морозах это как-то можно оправдать, так как тепловой энергии все же экономится значительно больше, то при -5С на улице насос будет "жрать" больше электроэнергии, чем экономить тепловой в денежном выражении.
Кроме того, грубо прикинув, при Тн.в. -30 и Твн.в +20С допустим, средняя температура гликоля будет -5 С. То есть при обычном дТ гликоля в 10С, это -10 С из калорифере притока и 0 С из калорифера вытяжки. Если держать путем подмеса в калорифер вытяжки указанные -2С у гликоля, а не -10С то расчетный КПД упадет чуть ли не наполовину, потому что половина расхода будет уходить все время "на байпас". При расчетном КПД, ну пусть даже 50%, Вы будете иметь реальный КПД около 25%. Если это устраивает, то нет вопросов.
P.S. Еще надо заметить, что жидкостные рекуператоры на гликоле ( а особенно на пропиленгликоле ), расчитываются с турбулентным потоком жидкости в трубках, что предполагает довольно большие скорости в трубках калориферов из-за большой вязкости гликоля. Направляя в калорифер притока только половину расчетного расхода гликоля, гарантировано получим ламинарный поток в трубках, и теплотдача гликоля в калорифере притока при этом еще снизится чуть ли не на 30%. В итоге после всего выше описанного КПД жидкостного рекуператора составит 10%.
Хм, а разве Лорд имел в виду закрытые системы? Влагу сохраняет открытый гликоль...
Цитата(@@@ @ 2.1.2014, 16:06)

Лев, помягче

При таких дТ гликоля имеем огромные расходы и потери давления. Соответсвенно, насос нужен очень мощный, и расход электроэнергии будет существенный. Если при сильных морозах это как-то можно оправдать, так как тепловой энергии все же экономится значительно больше, то при -5С на улице насос будет "жрать" больше электроэнергии, чем экономить тепловой в денежном выражении.
Кроме того, грубо прикинув, при Тн.в. -30 и Твн.в +20С допустим, средняя температура гликоля будет -5 С. То есть при обычном дТ гликоля в 10С, это -10 С из калорифере притока и 0 С из калорифера вытяжки. Если держать путем подмеса в калорифер вытяжки указанные -2С у гликоля, а не -10С то расчетный КПД упадет чуть ли не наполовину, потому что половина расхода будет уходить все время "на байпас". При расчетном КПД, ну пусть даже 50%, Вы будете иметь реальный КПД около 25%. Если это устраивает, то нет вопросов.
P.S. Еще надо заметить, что жидкостные рекуператоры на гликоле ( а особенно на пропиленгликоле ), расчитываются с турбулентным потоком жидкости в трубках, что предполагает довольно большие скорости в трубках калориферов из-за большой вязкости гликоля. Направляя в калорифер притока только половину расчетного расхода гликоля, гарантировано получим ламинарный поток в трубках, и теплотдача гликоля в калорифере притока при этом еще снизится чуть ли не на 30%. В итоге после всего выше описанного КПД жидкостного рекуператора составит 10%.
1. контур постоянного расхода это контур охладителя и он всегда имеет довольно высокую температуру
2. контур нагревателя имеет низкую температуру и снижение расхода при снижении температуры.
3. мощности насоса и нагревателя несоизмеримы даже во втором приближении
4. никогда не фантазирую параметры, только расчёты. у везы есть неплохая математика на их теплообменники. с некоторым напрягом можно юзать роенст и т.п. и только проведя расчеты уже можно что-то анализировать. всегда конкретика.
5. чем ниже температура в контуре охладителя, тем веселее идёт обмерзание и тем быстрее падает интегральный кпд. как только началось обмерзание - о кпд уже можно спокойно забыть
Для использования при околонулевых температурах спиртовые растворы намного предпочтительнее гликолевых.
А в чём это преимущество? Лучше прокачиваются и лучше тепло переносят?
А какие то сертифицированные составы есть?
Цитата(ЁЖик @ 3.1.2014, 0:47)

А в чём это преимущество? Лучше прокачиваются и лучше тепло переносят?
А какие то сертифицированные составы есть?
Пьются для сугреву
Цитата(Alex_ @ 3.1.2014, 0:41)

Для использования при околонулевых температурах спиртовые растворы намного предпочтительнее гликолевых.
спиртовые конечно лучше, хотя пропиленгликоль и этилен гликоль это и есть спирты
Угу. Этиленгликоль можно ещё и сложным эфиром назвать. При взгляде с другой стороны. Если поумничать захочется (я обычно так и делаю (так это... протирая пенсне...
"-ну по сути то... ..." далее про сложный эфир вворачиваешь(в сочетании с апроксимацией... безотказно действует ))). Бьёт клиента наповал. Химия дело такое... Если с апроксимацией. А без неё, не совсем такое. Другая она, химия то!!!... Если без апроктимиксимизитизации она. Химия.
Вот
Вобщем, меня опять никто не понял
______________________________________
Тогда по другому: кроме этилен и пропиленгликоля, какие сертифицированные антифризы ещё существуют?
Прокладочки знаете-ли, насосики, арматурка там... покрытия всякие...
michel1881
3.1.2014, 13:45
Каким прибором лучше всего влажность померить в помещении?
Цитата(michel1881 @ 3.1.2014, 14:45)

Каким прибором лучше всего влажность померить в помещении?
Гигрометром!
Skaramush
3.1.2014, 15:06
Психрометром.
Следующий вопрос будет "как померять"?
michel1881
3.1.2014, 15:39
Цитата(Ashihara @ 3.1.2014, 16:06)

спасибо
следующий вопрос будет, какой марки или фирмы подойдет? потому что прогуглив увидел разницу в ценах от 350 р. до бесконечности, если нельзя писать фирму, напишите в личку.
michel1881
3.1.2014, 16:16
Цитата(ЁЖик @ 31.12.2013, 15:57)

Значит правильно решил поставить два калорифера (до и после пластинчатого рекуператора в бассейне). Тот который ДО, будет подогревать гликолем от грунта без тепловых насосов.
Это будет настоящий Стабилизатор Температуры Приточного Воздуха
______________________________
Всё остальное - коммерчьски-техническая тайна.
Не скажу
Смысл ставить рекуператор и греть его с двух сторон?
это не вопрос.
следующий!..
__________________
Можно я? :
А какие ещё есть сертифицированные теплоносители кроме этиленгликоля и пропиленгликоля?
А можно ещё дополнительный вопрос? :
А какие ещё есть сертифицированные теплоносители, кроме этиленгликоля, пропиленгликоля и воды?
michel1881
3.1.2014, 18:51
Я например, не понимаю смысла рекуперации при наличии преднагрева. Сохранять чтобы тратить?
Цитата(ЁЖик @ 3.1.2014, 13:05)

Тогда по другому: кроме этилен и пропиленгликоля, какие сертифицированные антифризы ещё существуют?
Прокладочки знаете-ли, насосики, арматурка там... покрытия всякие...
Прокладочки, уплотнители и покрытия намного лучше себя чувствуют на этаноле, чем на этиленгликоле. (Я не химик, это просто из опыта эксплуатации) А главное - у этанола нет такого катастрофического роста вязкости при низких температурах, как у гликолей.
Цитата
Я например, не понимаю смысла рекуперации при наличии преднагрева. Сохранять чтобы тратить?
Преднагрев до -15...-10С немного снижает общую эффективность системы, но:
- позволяет исключить обмерзание
- позволяет обойтись без байпаса на притоке и постнагрева
- В Московском регионе работает в-среднем 300 часов в год (см. климатические данные)
- Потребляет не так уж много электроэнергии.
Цитата(Alex_ @ 3.1.2014, 23:13)

Прокладочки, уплотнители и покрытия намного лучше себя чувствуют на этаноле, чем на этиленгликоле. (Я не химик, это просто из опыта эксплуатации) А главное - у этанола нет такого катастрофического роста вязкости при низких температурах, как у гликолей.
Понял. Спасибо!