Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: пожаротушение автостоянки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
kaprizylka
здравствуйте! мой проект автостоянка, для пожаротушения подобраны 2 резервуара наземных объемом 200м3, вода в рчв заливается привозная, никакого водопровода нет, где-то слышала что рчв должны соединяться для того чтобы туда присоединяли рукав и тушили пожар, как соединяются эти резервуары, подскажите пожалуйста? может есть какие то нормативы или документы для этого? к сожалению ничего подходящего найти не смогла
Dima_UA
они должны соединятся с чем?
у Вас нет насосной станции? внутренние и автоматическое пожаротушение как делается?
kaprizylka
РЧВ соединяться должны друг с другом))Внутреннего пожаротушения нет..только наружное, кроме транспорта попавшего в ДТП там ничего нет
Dima_UA
зачем их соеденять между собой?
забор воды делается с резервуара....выводится патрубок с задвижкой и соеденением для пож.техники.
главное чтобы это зимой не замерзало.
Alex-r
Цитата(kaprizylka @ 25.12.2013, 7:52) *
здравствуйте! мой проект автостоянка, для пожаротушения подобраны 2 резервуара наземных объемом 200м3, вода в рчв заливается привозная...

Вы путаете понятия. Требования к РЧВ и пожрезервуарам отличаются.
Цитата
.. может есть какие то нормативы или документы для этого?..

Требования к пожрезервуарам - СНиП 2.04.02-84* , пп..9,27-9,33.
kaprizylka
спасибо всем большое)))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.