4ertjaga_88
31.12.2013, 0:36
Народ,никто не пробовал управлять сеим чудом из knx? стоит на объекте со своим mitsu пультом....и есть задачка управлять им из knx(хотя бы посылать уставку и принимать температуру)...я так понимаю шлюз ME-AC-KNX-1 сюда не подойдет?
AlexUnder
9.1.2014, 12:49
4ertjaga_88
9.1.2014, 14:08
Ага,вот только из тех поддержки митсу сказали, что такого разъёма,к которому можно подключить шлюз, на плате этого кондея нет)
AlexUnder
9.1.2014, 14:36
Модельку кондиционера напишите тогда
4ertjaga_88
9.1.2014, 23:19
PEFY-P100-VMA(L)-E
AlexUnder
10.1.2014, 9:04
Вероятно техподдержка вводит вас в заблуждение
http://www.arktika.ru/instrpdf/me_pead-pefy.pdf Страница 20
А вот ссылка на техническое описание с офф. сайта:
http://www.mitsubishi-aircon.ru/images/downloads/g5_2013.pdf Страницы 63-64.
4ertjaga_88
10.1.2014, 19:18
Да,спасибо...уже сам даже слазил и увидел на плате нужный разъем....будем тогда управлять))единственное,что пока смущает,это можно ли будет одновременно управлять с родного пульта митсу и из KNX....не будут ли конфликтовать?
AlexUnder
13.1.2014, 12:35
А как вы сами думаете?
4ertjaga_88
13.1.2014, 14:22
Мне кажется, что не должны...раз плата одна
Цитата(4ertjaga_88 @ 13.1.2014, 15:22)

Мне кажется, что не должны...раз плата одна
Если не гадать, то можно посмотреть в официальном руководстве -
http://www.intesis.com/eng/intesisbox_me_a...x_frame_eng.htm
4ertjaga_88
18.1.2014, 11:24
был прав)конфликта нет,всё гуд)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,