Уважаемые специалисты, очень требуется ваш совет.

Имею следующую ситуацию:
На притоке водяной калорифер 400х200.
Необходимо нагревать воздух с -28 до 29 *С
Расход воздуха 500м^3/час.
Параметры воды взяты 75/65 (более горячей воды нет)
Расход воды получился приблизительно 0.8м^3/час

Вода на смесительный узел поступает с коллектора отопления (частный дом с котлами) через отдельный насос на 3/4.
Параллельно с калорифером (на этой же ветке) стоит два дополнительных маленьких радиатора отопления.

Теперь собственно вопрос:
Имеется смесительный узел с 2-х ходовым клапаном на обратке, обратным клапаном на перемычке и насосом на обратке малого контура.
Собственно вот такой http://www.vzlk.ru/netcat_files/Image/2hod_su.jpg
Планирую поставить дополнительную перемычку с обратным клапаном и вентилем с подачи на обратку до СУ (для обеспечения минимального расхода воды, когда 2-ходовой и вентили на радиаторах закрыты) и регулировочный вентиль на радиаторы.

Будет ли работать следующая схема или стоит что-то поменять?
Применим ли вообще в данном случае СУ с 2-ходовым клапаном или нужно поменять на 3-ходовой? Что проблематично, т.к. сроки поджимают.

Может нужна какая-нибудь дополнительная информация?

Очень надеюсь на вашу квалифицированную помощь.
С уважением.
jota
smile.gif
neosfen
Цитата(jota @ 6.1.2014, 14:10) *
smile.gif

Спасибо за ссылку, изучил. Но, к сожалению, данный документ не даёт ответа на мой вопрос.
Насколько понимаю, предлагаемые комбинированные клапаны с электроприводом отличаются встроенным регулятором перепада давлений и ограничителем расхода.
Приведённая схема 1.2 отличается от стандартной с 2-ходовым клапаном заменой последнего на этот хитрый комбинированый клапан, но она не решает проблемы с переменным расходом во всём контуре. Я думаю вопрос должен решить какой-нибудь перепускной клапан. Вот только какой?

Уважаемые профессионалы, у кого нибудь есть предложение схемы СУ с 2-ходовым клапаном для предложенных условий?
Iroha
Цитата(neosfen @ 9.1.2014, 11:39) *
Спасибо за ссылку, изучил. Но, к сожалению, данный документ не даёт ответа на мой вопрос.
Насколько понимаю, предлагаемые комбинированные клапаны с электроприводом отличаются встроенным регулятором перепада давлений и ограничителем расхода.
Приведённая схема 1.2 отличается от стандартной с 2-ходовым клапаном заменой последнего на этот хитрый комбинированый клапан, но она не решает проблемы с переменным расходом во всём контуре. Я думаю вопрос должен решить какой-нибудь перепускной клапан. Вот только какой?

Уважаемые профессионалы, у кого нибудь есть предложение схемы СУ с 2-ходовым клапаном для предложенных условий?

Обычный смесительный узел NED или наподобие такого узла.
v-david
neosfen, это Ваша задача и решать ее за Вас наверное никому не интересно. http://www.sauter-controls.com/en/products...r/valvedim.html
neosfen
Цитата(Iroha @ 9.1.2014, 10:50) *
Обычный смесительный узел NED или наподобие такого узла.

Да, я понимаю, что обычный узел типа SMEX тут подойдёт. Правда я бы использовал схему с перемычкой внутри малого круга рециркуляции. Вот только у меня сейчас есть TSU-2-35-4 (с двухходовым клапаном), который подбирали специалисты завода "Лиссант", который сейчас "Титан" и вот ломаю голову как его правильно приготовить.
Цитата(v-david @ 9.1.2014, 10:52) *
... это Ваша задача и решать ее за Вас наверное никому не интересно...

Я понимаю. Спасибо за ссылку.
neosfen
Цитата(v-david @ 9.1.2014, 10:52) *
...

Уважаемый v-david, читая форум наткнулся на ваш "взгляд на применение 3хходовых". У вас случайно нигде не лежит подобного документа, только относительно 2хходовых? smile.gif