Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: 17-ти этажный дом
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
cec_njv
Уважаемые дамы и господа,

Проектируется 17-ти этажный дом,в состав которого входят помещения различного назначения,
первый этаж под супермаркет,а второй этаж под офисные помещения.
А дальше,вернее,на верхних этажах будут жилые помещения,т.е. квартиры .

Архитектор хочет распологать подстанцию в подвале .А подстанция 2*630 кВа.

Можно ли такое ? На какие нормы проектирования ссылаться ?

Спасибо,

С уважением

cec_njv
Ernestas
Архитекторы они такие, всегда чего-нибудь хотят )
Дождитесь электриков, по моему, они поставят крест на этих хотелках.
zem
Можно, но хлопотно, да и в эксплуатации свои проблемы.
Применять только сухие трансформаторы, вакуумные выключатели, обеспечить возможность замены оборудования, решение подвода кабельных трасс, над проектируемой ТП только "сухие" помещения, желательно без постоянного присутствия людей, отсутствие грунтовых вод и в принципе невозможность затопление дождевыми стоками, приточно-вытяжная вентиляция - это то, что лежит "на поверхности". Нормы, во первых ПУЭ, а дальше смотря в какой стране проектируете.
ailcat
Вкратце:
1) Необходимо оснастить трансформаторный отсек дверями для замены трансформаторов (кстати, трансформаторы можно только сухие).
2) Высота пола трансформаторного отсека должна быть выше уровня земли (либо обеспечиваться подъем трансформаторов и их выкатывание на улицу без использования ГПМ).
3) Под трансформаторным отсеком и РУ-10 должен быть подвал (т.к. разрешенные для применения в жилой застройке высоковольтные ячейки имеет подвод кабелей только снизу)
4) Высота подвала должна быть не менее 1800 мм (т.к. данный кусок подвала автоматом становиться кабельным этажом)
5) Между ТП и жилым этажом должен быть технический этаж, в нем транзитные (по вертикали) магистрали (гор и хол. вода, канализация и отопление) расходятся по горизонтали, т.к. их вертикальный транзит через помещение ТП запрещен. К тому же этот тех.этаж нужен для проведения усиленных мер по гидроизоляции помещений ТП от протечек.

Хотя формально СП и ПУЭ не запрещают, но -
МГСН (они еще СанПиН или как по новому стали?) однозначно запрещает встроенные и пристроенные подстанции во вновь строящихся жилых домах (причем что в России, что в Украине).

Так что готовьтесь согласовывать отдельно стоящую подстанцию.
(Хотя есть шанс выкружить с встроенно-пристроенной, требования в целом теже, разве что можно масляные трансы и т.п. - но задолбаетесь с электромагнитными полями, шумами и т.п., не превысить их даже с новым оборудованием - задача изх области научной фантастики)
zem
Подвал и технический этаж не обязательные требования, особенно под трансформаторами.
SVKan
Цитата(ailcat @ 9.1.2014, 14:59) *
МГСН (они еще СанПиН или как по новому стали?) однозначно запрещает встроенные и пристроенные подстанции во вновь строящихся жилых домах (причем что в России, что в Украине).

Вы определитесь с документами что-ли...
МГСН не может запрещать что-либо даже в России. Не говоря уже про Украину.
Это чисто московские бумажки, которые даже ни в одном другом городе РФ не действуют.
МГСН = МОСКОВСКИЕ ГОРОДСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
ailcat
Цитата(SVKan @ 9.1.2014, 12:19) *
Вы определитесь с документами что-ли...
Да, вы правы, таки надо выныривать из работы полностью.
Запрет на встроенные в жилые здания ТП действительно в Московских нормах (МГСН).
СанПиН регламентируют ограничения по ЭМП и т.д., которые в реале выполнить очень сложно (проще и зачастую дешевле отдельно стоящая ТП).

Цитата(zem)
Подвал и технический этаж не обязательные требования, особенно под трансформаторами.
Без технического этажа между квартирами и ТП не удастся выполнить санитарные нормы. Впрочем, у топикстартера второй этаж офисный - может, и проканает.
Под сухими трансами можно и не делать подвал.
А вот под ячейками ВН придется делать немаленький приямок (> 1,2 м). Но обычно ввод делают не через приямок, а через подвал (при классическом размещении РУ ВН на 1 этаже), ибо удобнее в монтажде и обслуживании.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.