Полная версия этой страницы: 
ПЧ Лидер А300В
  
 
 
  Доброго времени суток. Кто-то встречался с подобными преобразователями? Или подобными?  Поостоянно вылетает в ошибку при изменении частоты при регулировании, особенно если  относительно резко повернуть ручку задатчика. Документация на сайте очень уж скудновата ((.
 
 
 
  Andrew_2610
  14.1.2014, 9:08
  
 
  Цитата(Ansan @ 13.1.2014, 21:35) 

Доброго времени суток. Кто-то встречался с подобными преобразователями? Или подобными?  Поостоянно вылетает в ошибку при изменении частоты при регулировании, особенно если  относительно резко повернуть ручку задатчика. Документация на сайте очень уж скудновата ((.
а зачем вы резко крутите ручку? надо плавно. 
откудв вы такое взяли? веспер новый, что ли?
 
 
 
 
 
  Я то ладно, но операторы в котельной не привыкли что-то делать плавно - делают как придется. (Частотники стоят на дутьевых вентиляторах) ). А мы ниоткуда не взяли, нам их, не спросив, поставила головная компания ( мы филиал на периферии), и Веспер это или что другое - это и хотим понять.
 
 
 
 
  Посмотреть надо время разгона и торможения и увеличить его.
 
 
 
  Сергей Валерьевич
  15.1.2014, 9:27
  
 
  Цитата(Ansan @ 14.1.2014, 19:19) 

Я то ладно, но операторы в котельной не привыкли что-то делать плавно - делают как придется.
в этом случае лучше поставить кнопочки +/-, иначе скоро скрутят голову крутилке то..
 
 
 
 
 
  Кнопочки то поставим, но ошибки, причем иногда разные при одной и той же манипуляции напрягают )). Хотелось просто узнать, откуда ноги растут.
 
 
 
  Alexander_I
  16.1.2014, 14:11
  
 
  Нгои растут хотя-бы из того, что при малом времени торможеня и резком снижении задания прямо-таки обязана выскакивать ошибка по перенапряжению, например, если нагрузка обладает хоть какой-то заметной инерционностью.
 
 
 
 
  Согласен конечно. И время менял. Но серия А300В - вентиляторная, плюс ошибка появляется и при останове кнопкой СТОП с включенной опцией - останов на выбеге
 
 
 
 
  И вообще - хотелось бы понять , кто прародитель данного преобразователя, чтобы прочитать более полное руководство по программированию, а не то скудное руководство, которое выложено на сайте.
 
 
 
 
  Цитата(Ansan @ 16.1.2014, 20:38) 

Согласен конечно. И время менял. Но серия А300В - вентиляторная, плюс ошибка появляется и при останове кнопкой СТОП с включенной опцией - останов на выбеге
В случае китаез (да и не только у них) "насосно/вентиляторная серия" это с завышенным на ступеньку номиналом. И максимально допустимым перегрузом на уровне 110% от номинала (против 150% у обычных).
Типа вентиляторы и насосы обычно работают в недогрузе, а перегрузов не бывает.
 
 
 
 
  Alex_Z10
  1.12.2014, 10:58
  
 
  Здравствуйте коллеги! Вопрос может и не по теме, имеется ЧП Лидер А300. Задача управлять по МОДБАС. Руководство , написали по моему какие то враги 

 Считать значения получается, а вот записать... Может я что то не так понимаю... Надо записать значение рабочей частоты(задание) Ставлю в настройке ЧП значение параметра Р0-3 9 (задание частоты  по RS485) но не могу найти номер регистра куда это значение записать. Может кто сталкивался и поможет.  
 
 P.S. Производитель пока вразумительно не ответил. 
 
 
 
  SCADAMaster
  11.12.2014, 21:58
  
 
  Цитата(Ansan @ 16.1.2014, 19:26) 

И вообще - хотелось бы понять , кто прародитель данного преобразователя, чтобы прочитать более полное руководство по программированию, а не то скудное руководство, которое выложено на сайте.
Micno Electric
http://en.micno.com.cn/product/
  
 
 
  Alex_Z10
  14.12.2014, 12:37
  
 
  Цитата(SCADAMaster @ 11.12.2014, 21:58) 

Спасибо, ещё не пробовал, но похоже 
101D communication setting value это и есть задание частоты
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 