Sasha696
14.1.2014, 19:29
Добрый день, специалисты!
Хотел узнать, может у кого-нибудь был опыт интеграции конвекторов JAGA DBE(встраиваемых в пол) с системой на KNX.
На одном из наших объектов ребята, которые поставили заказчику эту систему, так и не смогли ответить нам на вопрос, как с ними можно интегрироваться, чтобы переключать режимы из системы KNX.
Возможно Вы уже на этом собаку съели и сможете помочь.
Благодарю за любую информацию!
В идеале возможно даже схему подключения!
AlexUnder
15.1.2014, 8:54
Ну вариант первый:
Изучить документацию и убедиться, что производитель не дает возможности управлять скоростью вентиляторов и клапаном сего чуда техники через 0-10В. Если это подтверждается переходим дальше. Если есть 0-10В то можно легко реализовать ниже описанные схемы.
Вариант второй:
выкидываем штатную обвязку, и прикручиваем свою. Клапан должен быть обязательно пропорциональным, т.к. система имеет низкую инерционность. Дальше можно сделать:
а) Две ступени управления. Где 1-я это управление чисто клапаном 0-100% для режимов где не надо высокую мощность или ночной режим, чтоб не гудел. 2-я ступень подключаем еще и вентиляторы, и рулим их скоростью.
Вариант третий:
Используем классическую схему как при управлении фанкойлом.
Также озадачился подобным вопросом. Jaga DBE это закрытое решение с ограниченым функционалом. И нормально их завязать с KNX врядли получится.
Как альтернатива нашел фанкойлы AERMEC FCXI которые в базе управляются 0-10В, они достаточно тихие, минимум 18.5-22.5 дБА. С использованием доп. модулей можно подключить modbus.
Да попробуйте поставить контроллеры фанкойлов - теже 3 скорости и управление клапаном с возможностью подключения внешнего терморезистора датчиков протечки и открытия окна и накаих проблем с отладкой алгноритма.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.