Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Регламентируются какими то противопожарными нормами расстояние между котельной( блочно модульная 4 степень огнестойкости) и трансформаторной подстанцией (блочно модульная 4 степень огнестойкости). Поскольку СП 4.13130. 2009 изменился на 2013 года. подходит ли для определения этих расстояний 1 табл. Архитекторы утверждают, что расстояния хватит и в 6 м между ними. А мне при общении с экспертом по другому объекту , он говорил определять все расстояния по этой таблице, но начальство она не впечатляет, так как там регламентируются расстояния между жилыми и жилыми-складскими-производственными зданиями и сооружениями, но не между производственными и производственными. Помогите разобраться с этим вопросом!
aas3
Цитата(гость13 @ 15.1.2014, 14:32) *
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Регламентируются какими то противопожарными нормами расстояние между котельной( блочно модульная 4 степень огнестойкости) и трансформаторной подстанцией (блочно модульная 4 степень огнестойкости). Поскольку СП 4.13130. 2009 изменился на 2013 года. подходит ли для определения этих расстояний 1 табл. Архитекторы утверждают, что расстояния хватит и в 6 м между ними. А мне при общении с экспертом по другому объекту , он говорил определять все расстояния по этой таблице, но начальство она не впечатляет, так как там регламентируются расстояния между жилыми и жилыми-складскими-производственными зданиями и сооружениями, но не между производственными и производственными. Помогите разобраться с этим вопросом!

Посмотрите раздел 6 СП 4.13130.2013. Там как раз таблица для производственных зданий.
гость13
Цитата(aas3 @ 15.1.2014, 19:08) *
Посмотрите раздел 6 СП 4.13130.2013. Там как раз таблица для производственных зданий.

спасибо!