master1984
Погомите прочитать схему как она работает.
Ashihara
Красиво будет, если SB2 и SB3 одновременно нажать smile.gif

Что именно у вас вызывает вопросы?
SVKan
Цитата(Ashihara @ 21.1.2014, 13:29) *
Красиво будет, если SB2 и SB3 одновременно нажать smile.gif

Да нифига не будет. Какой-нибудь сработает быстрее и вырубит второй. Электрическую блокировку сделали.
Только нафига ее на релюшках делать было, не понимаю. Ну и делали бы прямо на контакторах. И еще дополнительно механическую...
Olex007
Цитата(SVKan @ 21.1.2014, 8:59) *
Да нифига не будет. Какой-нибудь сработает быстрее и вырубит второй...

Будет-будет. Были случаи - успевали по инерции оба контактора долететь и привариться.
LordN
так схемы рисовать нельзя!
контактные группы д.б. отделены одна от другой! и подписаны!
где км1, где км2?
and
Стандартная схема электрической блокировки вызвала вопросы.
А последовательное соединение катушек контактора и реле не вызвало?
SVKan
Цитата(and @ 21.1.2014, 15:55) *
Стандартная схема электрической блокировки вызвала вопросы.

Стандартная это все таки на НЗ контактах самих контакторов...
На мой вкус так проще и надежнее. Плюс мех блокировка.
И реверс мне милее переключателем. Тогда точно одновременно в две стороны ни один дурак даже если захочет запустить не сможет... wink.gif

Цитата(and @ 21.1.2014, 15:55) *
А последовательное соединение катушек контактора и реле не вызвало?

Ну спецификации нет. Что то мне подсказывает, что они явно не на 380-400В. Релюшки на такое напряжение искать можно долго, а на 220В как грязи.
А так, поделили 380-400В на две катушки по 220В - в принципе должно нормально работать. Обычно порог срабатывания где то на уровне вольт этак 130 если правильно помню...
В качестве бонуса если катушка релюшки умрет (чего правда не встречал) то по крайне мере сразу узнаешь что блокировки уже нет.
pkl58
Да это похоже студент, на экзамене. От топик стартера ни одного комментария нет, и похоже уже не будет. Экзамен кончился.
and
Цитата(SVKan @ 21.1.2014, 15:18) *
Ну спецификации нет. Что то мне подсказывает, что они явно не на 380-400В. Релюшки на такое напряжение искать можно долго, а на 220В как грязи.
А так, поделили 380-400В на две катушки по 220В - в принципе должно нормально работать. Обычно порог срабатывания где то на уровне вольт этак 130 если правильно помню...
В качестве бонуса если катушка релюшки умрет (чего правда не встречал) то по крайне мере сразу узнаешь что блокировки уже нет.

Контактор в этой цепи не сработает. Токи потребления сравните для реле и для контактора. Надеюсь никто не будет предлагать взять для KM и для KL одинаковые аппараты.
Pawel
Вообще что такое КL по спецификации ? Если это релюха, то КМ не включится току не хватит, включится только KL.
Сергей Валерьевич
Цитата(master1984 @ 21.1.2014, 8:57) *
Погомите прочитать схему как она работает.

схема АД двухскоросного 1500/3000, Д/УУ....управление явно ошибочное... если необходимо, могу скинуть готовую... делал такую для фрезеного по дереву, причем переделал заводскую (выделывалась) по своему, да еще добавил быстрое томожение при остановке..
Ludvig
Пусть себе студентик делает что хочет. НО последовательно две обмотки реле - работать не будет.
Сергей Валерьевич
Цитата(Ludvig @ 21.1.2014, 16:37) *
Пусть себе студентик делает что хочет. НО последовательно две обмотки реле - работать не будет.

ну почему же.. будет.. вопрос как?
SVKan
Цитата(pkl58 @ 21.1.2014, 18:33) *
Да это похоже студент, на экзамене. От топик стартера ни одного комментария нет, и похоже уже не будет. Экзамен кончился.

+1
Если посмотреть основную надпись, то там дипломник, руководитель и т.д...
Чертежик из чьего то дипломного проекта подсунули и предложили ответить что это и для чего вся эта лабуда нужна.
Ashihara
Цитата(pkl58 @ 21.1.2014, 15:33) *
Да это похоже студент, на экзамене. От топик стартера ни одного комментария нет, и похоже уже не будет. Экзамен кончился.


+1, валят на очевидных вещах. Собссно, это было сразу понятно.
AVFRZN
А потом эти студенты приходят к нам на работу.
Препод своё тщеславие польстил - завалил беднягу-студента.
А нам потом за этого недоумка - переучивать вчерашнего студента матом ругаться и потом этими руками хлеб брать! mad.gif
Всей кафедре - лопаты в руки и квадратное катать, круглое таскать до позеленения!
SVKan
Цитата(AVFRZN @ 22.1.2014, 15:13) *
А потом эти студенты приходят к нам на работу.
Препод своё тщеславие польстил - завалил беднягу-студента.
А нам потом за этого недоумка - переучивать вчерашнего студента матом ругаться и потом этими руками хлеб брать! mad.gif
Всей кафедре - лопаты в руки и квадратное катать, круглое таскать до позеленения!

Так наоборот. Если завалил, то глядишь хоть учиться немного будет.
А так бы получил оценку на халяву, а нам/вам потом учить.
Usach
м-д-я-я... ну, то что катушки параллельно цепляются - это дипломнику знать не в обязательно.... эт не методички переписывать - это схемотехника... но вот как схема работать будет в положении переключателя 2??? в-смысле - совсем без тока???... всего-то навсего... laugh.gif
очевидно, подавать фазу на положение 2 надо с фазы А....
и ещё - на схемах принято показывать "нормальное" положение контактов.... в частности не понятно, как работает схема в положении 2, если оба концевика, на момент подачи напряжения (т.е. в "нормальном" положении) - разомкнуты... типа - "нажать на концевик палочкой -выручалочкой"??? дать пинка двигателю в районе концевиков?? .... флиртуя с кладовщицей, как бы случайно посадить ей на нужный (один из двух) концевиков?? laugh.gif а если промахнёшся и - на два сразу получится ?? laugh.gif
Михайло
А вы в студенчестве были круче? biggrin.gif