Цитата(and @ 21.1.2014, 15:55)

Стандартная схема электрической блокировки вызвала вопросы.
Стандартная это все таки на НЗ контактах самих контакторов...
На мой вкус так проще и надежнее. Плюс мех блокировка.
И реверс мне милее переключателем. Тогда точно одновременно в две стороны ни один дурак даже если захочет запустить не сможет...
Цитата(and @ 21.1.2014, 15:55)

А последовательное соединение катушек контактора и реле не вызвало?
Ну спецификации нет. Что то мне подсказывает, что они явно не на 380-400В. Релюшки на такое напряжение искать можно долго, а на 220В как грязи.
А так, поделили 380-400В на две катушки по 220В - в принципе должно нормально работать. Обычно порог срабатывания где то на уровне вольт этак 130 если правильно помню...
В качестве бонуса если катушка релюшки умрет (чего правда не встречал) то по крайне мере сразу узнаешь что блокировки уже нет.