Полная версия этой страницы: Расход воды на наружное пожаротушение жилого дома
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Pirate
Добрый день! Такой вопрос. Если дом многосекционный и разделяется на секции противопожарными стенами 2-го типа (п. 5.2.9 СП 4.13130.2013), то согласно п. 5.4 СП 8.13130.2009 в таблице 2 расход воды надо брать не по объему всего здания, а по объему самой большой секции, верно?
Sindarkon
Если делится по высоте всего здания, то да.
Pirate
Цитата(Sindarkon @ 23.1.2014, 10:02) *
Если делится по высоте всего здания, то да.

В смысле? А как секции могут между собой делиться не по высоте всего здания? Секции все одной высоты.
Sindarkon
В высотных зданиях пожарные отсеки делятся перекрытиями, а не стенами.
Pirate
Цитата(Sindarkon @ 23.1.2014, 15:43) *
В высотных зданиях пожарные отсеки делятся перекрытиями, а не стенами.

Причем тут пожарный отсек вообще? Я про стены 1-го типа ничего не писал...
Водяной
Цитата(Pirate @ 5.2.2014, 22:43) *
Причем тут пожарный отсек вообще? Я про стены 1-го типа ничего не писал...

да, по большей секции...