Добрый день! Такой вопрос. Если дом многосекционный и разделяется на секции противопожарными стенами 2-го типа (п. 5.2.9 СП 4.13130.2013), то согласно п. 5.4 СП 8.13130.2009 в таблице 2 расход воды надо брать не по объему всего здания, а по объему самой большой секции, верно?
Sindarkon
23.1.2014, 9:02
Если делится по высоте всего здания, то да.
Pirate
23.1.2014, 9:41
Цитата(Sindarkon @ 23.1.2014, 10:02)
Если делится по высоте всего здания, то да.
В смысле? А как секции могут между собой делиться не по высоте всего здания? Секции все одной высоты.
Sindarkon
23.1.2014, 14:43
В высотных зданиях пожарные отсеки делятся перекрытиями, а не стенами.
Pirate
5.2.2014, 21:43
Цитата(Sindarkon @ 23.1.2014, 15:43)
В высотных зданиях пожарные отсеки делятся перекрытиями, а не стенами.
Причем тут пожарный отсек вообще? Я про стены 1-го типа ничего не писал...
Водяной
6.2.2014, 8:09
Цитата(Pirate @ 5.2.2014, 22:43)
Причем тут пожарный отсек вообще? Я про стены 1-го типа ничего не писал...
да, по большей секции...