Vitamin39
Здравствуйте.

Есть жилой домик с парковкой в цокольном этаже. Имеется лифт. Так вот, парковка не отапливаемая, тамбур-шлюз разделяющий помещение парковки и холл лифта должен быть оснащен подпором воздуха мин объем 250 м3/ч. Вопрос в том что, в зимний период в районе застройки, температура -19. Вентиляция подпора в тамбур-шлюз по нормам пожарной безопасности с круглосуточная.... логично было бы подогревать воздух хотя бы до +5 (ну или +16 как нормируется в лестничных клетках хотя бы) Но заказчик не хочет тратить эл. энергию на обогрев воздуха.... Мне надо обосновать ссылаясь на какие либо документы... иначе так и будет северный полюс в этом тамбуре! Нужна помощь!!!!
Странная Белка
Да и пусть будет северный полюс, в тамбуре же не живет никто. В Питере расчетная зимняя -26 и попадались мне тамбуры в торговых центрах, где простые осевики в наружные стены наставлены и все.
Если холл лифта отапливаемый, то заложите дополнительную нагрузку на водяное отопление на нагрев 250 кубов до +5 или +10.
Vitamin39
Цитата(Странная Белка @ 22.1.2014, 15:59) *
Да и пусть будет северный полюс, в тамбуре же не живет никто. В Питере расчетная зимняя -26 и попадались мне тамбуры в торговых центрах, где простые осевики в наружные стены наставлены и все.
Если холл лифта отапливаемый, то заложите дополнительную нагрузку на водяное отопление на нагрев 250 кубов до +5 или +10.

Спасибо) видимо придется идти на встречу заказчику(
l-nikolaev
Цитата(Странная Белка @ 22.1.2014, 16:59) *
.....Если холл лифта отапливаемый, то заложите дополнительную нагрузку на водяное отопление на нагрев 250 кубов до +5 или +10.


Не, ну это вряд-ли прокатит (по жизни).

Пока система не включена -все будет хорошо, (на ней-же обратный клапан должен быть), а когда при морозе вентилятор дунет, то радиаторы в лифтовом холле могут и рвануть..... так, что лучше, что-бы их там не было....

Странная Белка
Цитата(l-nikolaev @ 22.1.2014, 17:18) *
Не, ну это вряд-ли прокатит (по жизни).

Пока система не включена -все будет хорошо, (на ней-же обратный клапан должен быть), а когда при морозе вентилятор дунет, то радиаторы в лифтовом холле могут и рвануть..... так, что лучше, что-бы их там не было....

Ну вобщем-то да. В этом лифтовом холле все равно дубак все время будет, тем более что стоянка неотапливаемая.