ежик_с_окраины
Здравствуйте! Возник следующий вопросик: регламентируется ли нормативной документацией устройство трапа в венткамере? И вообще хочется понять целесообразность установки трапика в данном помещении. Нужна миниконсультация))))) Я правильно понимаю, что в случае аварии, вся водичка с теплоснабжения будет на полу в венткамере?
Водяной
Цитата(ежик_с_окраины @ 23.1.2014, 13:53) *
Здравствуйте! Возник следующий вопросик: регламентируется ли нормативной документацией устройство трапа в венткамере? И вообще хочется понять целесообразность установки трапика в данном помещении. Нужна миниконсультация))))) Я правильно понимаю, что в случае аварии, вся водичка с теплоснабжения будет на полу в венткамере?

надо в приточной венткамере, где стоят калориферы подключенные к системе отопления для нагрева поступающего воздуха в зимний период...если стоят электрокалориферы, то трап не надо...не для чего...
ежик_с_окраины
rolleyes.gif Разобралося я)) спасибо! поставили трапы, труба ПП в К1 + РТМК.