Ребята, если не сложно взгляните пожалуйста на этот расчет...
Назначение помещения - курилка. Приточка уже есть.
В десятикратном объеме необходимый воздухообмен 1000 м3/ч
У меня до самой дальней ветки суммарное сопротивление получилось 74 Па
Наиболее подходящий вентилятор KD 200 L
C небольшим отклонением в этой сети он будет работать L=1132 м3ч
Но похоже все же придется ставить KD315XL1
Клиенту надо чтобы немы тряслись - только это для него показатель хорошей работы вытяжки
И еще пару вопросов....
1. По поводу регулирования расхода на решетках, чтобы не получилось так, что весь воздух уйдет на самой первой ветке, а последние решетки вообще заглохли можно ли в каждую решетку установить отдельный регулятор расхода?
Или обязательно надо перед каждым ответвление с магистрального воздуховода ставить дроссель-клапан?
Мне было бы удобнее снабдить каждую решетку регулятором расхода воздуха....
2. Правильно ли я сделал, что для подбора вентилятора использовал сумму сопротивления только до самого дальнего участка, а не всей системы, всех ответвлений?
В разных справочниках почему-то когда делают примеры расчетов - по разному суммируют.
Всем большое спасибо!