Полная версия этой страницы:
Естественная вентиляция
Михаил Александрович
24.1.2014, 7:03
Здравствуйте коллеги! Подскажите нормативную документацию и пункт норматива, где определялась бы допустимая высота устья ЕВ от кровли. Спасибо.
alexius_sev
24.1.2014, 8:31
высота
снежного покрова для данного района
Михаил Александрович
24.1.2014, 9:34
г. Красноярск
alexius_sev
24.1.2014, 9:40
Ваша высота судя по таблице в викепедии 0,62 метра. Соответственно можно делать шахту 0,62+0,2, т.е. около 0,8 м 1 м будет достаточно
Михаил Александрович
24.1.2014, 9:57
Спасибо за оказанную помощь, но все же мне нужен конкретный норматив, где прописано, что высота устья должна быть не менее и не более какой-то высоты плоской кровли, или выше конька скатной кровли на конкретное расстояние. Если данного норматива нет, то на какой компетентный источник я мог бы сослаться, закладывая высоту устья ЕВ.
Зольников Михаил
24.1.2014, 19:53
Какое назначение системы?
санпин 2.3.6.1079-01 :
4.6. Устройство и оборудование выбросов систем местной вытяжной вентиляции не должны влиять на ухудшение условий проживания и пребывания людей в жилых домах, помещениях и зданиях иного назначения.
Система вытяжной вентиляции организаций, расположенных в зданиях иного назначения, оборудуется отдельно от системы вентиляции этих зданий. Шахты вытяжной вентиляции выступают над коньком крыши или поверхностью плоской кровли на высоту не менее 1 м.
+ СНиП 41-01-2003, п. 10.3
СП 54.13330.2011
9.9 В зданиях с теплым чердаком удаление воздуха из чердака следует предусматривать через одну вытяжную шахту на каждую секцию дома с высотой шахты не менее 4,5 м от перекрытия над последним этажом.
Polundra
28.1.2014, 13:04
Добрый день.
На какой высоте в жилых зданиях делать выброс воздуха (из кухонь, сан.узлов)?
Кровля плоская.
выше уровня снегового покрова для вашей местности и выше зоны ветрового подпора
trubo4ist
29.1.2014, 7:20
Цитата(Polundra @ 28.1.2014, 14:04)

На какой высоте в жилых зданиях делать выброс воздуха (из кухонь, сан.узлов)?
Кровля плоская.
Если плоская и совмещенная (бесчердачная), то не менее 2м.
Polundra
29.1.2014, 13:04
Цитата(trubo4ist @ 29.1.2014, 8:20)

Если плоская и совмещенная (бесчердачная), то не менее 2м.
Где написано? У нас дебаты: кто во что горазд: 0,5 м от парапета, 1м от кровли.
trubo4ist
29.1.2014, 18:55
Обознатушки...

Я перепутал с дымоходами.
Цитата(Polundra @ 29.1.2014, 14:04)

Где написано?
В СНиПе Газоснабжение.
Елена Анатольевна
29.1.2014, 20:54
Добрый вечер! "Правила производства трубо-печных работ" Это конечно очень специфичный докуент, больше про дымоходы и камины, но если вы хотите, что бы естественная вентиляция работала, высоту труб на крыше расчитывайте как дымоходные, не забудьте про розу ветров, зону ветрового подпора и зону расрежения.
Добрый день !
В справочнике Щекина "Вентиляция и кондиционирование воздуха" о вентшахтах написано следующее : "Высоту шахты над кровлей определяют следующими условиями: шахта
расположена около конька, ее устье должно возвышаться над коньком не менее чем на 0,5 м,
если шахта расположена от конька на расстоянии 1,5—3 м, ее устье
устанавливается на уровне конька; если шахта расположена от конька на расстоянии более 3 м,
ее устье выводится по прямой, проведенной от конька под углом 10° к горизонту."
Так же в СП 41-108-2004 про высоту дымоходов написано вот что : п 6.28 "не менее 0,5 м выше конька или парапета кровли при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька или парапета кровли;
в уровень с коньком или парапетом крыши, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька кровли или парапета;
не ниже прямой, проведенной от конька или парапета вниз под углом 10° к горизонту, при расположении дымоходов на расстоянии более 3 м от конька или парапета кровли;
не менее 0,5 м выше границы зоны ветрового подпора, если вблизи дымохода находятся более высокие части здания, строения или деревья.
Во всех случаях высота дымохода над прилегающей частью кровли должна быть не менее 0,5 м, а для домов с плоской кровлей - не менее 2,0 м.
Устья кирпичных дымоходов при отсутствии колпака на высоту 0,2 м следует защищать от атмосферных осадков слоем цементного раствора."
alexius_sev
30.1.2014, 10:42
Цитата(newb1e @ 30.1.2014, 11:31)

Добрый день !
В справочнике Щекина "Вентиляция и кондиционирование воздуха" о вентшахтах написано следующее : "Высоту шахты над кровлей определяют следующими условиями: шахта
расположена около конька, ее устье должно возвышаться над коньком не менее чем на 0,5 м,
если шахта расположена от конька на расстоянии 1,5—3 м, ее устье
устанавливается на уровне конька; если шахта расположена от конька на расстоянии более 3 м,
ее устье выводится по прямой, проведенной от конька под углом 10° к горизонту."
Так же в СП 41-108-2004 про высоту дымоходов написано вот что : п 6.28 "не менее 0,5 м выше конька или парапета кровли при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька или парапета кровли;
в уровень с коньком или парапетом крыши, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька кровли или парапета;
не ниже прямой, проведенной от конька или парапета вниз под углом 10° к горизонту, при расположении дымоходов на расстоянии более 3 м от конька или парапета кровли;
не менее 0,5 м выше границы зоны ветрового подпора, если вблизи дымохода находятся более высокие части здания, строения или деревья.
Во всех случаях высота дымохода над прилегающей частью кровли должна быть не менее 0,5 м, а для домов с плоской кровлей - не менее 2,0 м.
Устья кирпичных дымоходов при отсутствии колпака на высоту 0,2 м следует защищать от атмосферных осадков слоем цементного раствора."
Вопрос

Какая высота шахты естественной вентиляции около лестничного узла с машинным отделением при том , что плоская кровля, лестничный узел машинным отделением возвышается над кровлей на 3 метра, бордюры по краю кровли высотой около 3 метров. Какая шахта-то чердаком? Будете от парапета требования такие соблюдать, как в щекине написано?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
trubo4ist
30.1.2014, 11:00
Цитата(alexius_sev @ 30.1.2014, 11:42)

Какая высота шахты естественной вентиляции около лестничного узла с машинным отделением при том , что плоская кровля, лестничный узел машинным отделением возвышается над кровлей на 3 метра, бордюры по краю кровли высотой около 3 метров. Какая шахта-то чердаком? Будете от парапета требования такие соблюдать, как в щекине написано?
Если парапет сплошной, то придется. В любом случае, шахта не может быть в зоне ветрового подпора. Речь-то о ВЕ?
Если я правильно понял Ваш вопрос, то отвечаю. В данном случае, лично я , поступил бы следующим образом - принял бы высоту ,как указано для домов с плоской кровлей - не менее 2,0 м. Затем проверил ,не попадет ли при данной высоте вентшахта в зону ветровго подпора, если нет, то так бы и оставил. Если попадает, то увеличил бы высоту. Опять же, приняв во внимание и соблюдая расстояния и высоты, указанные в литературе.
Если в данном случае этот вариант неверный , поправьте, буду благодарен !
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.