petroff
есть многоквартрный дом. старый дом. конус снизу заглушен. перегрева нет... прокачка в пределах договора... в квартирах жара... счета нормальные, даже экономия...
так кому нужен конус? теплосети или жителям? и для чего?
zeman
Элеватор что ли?
Bers
Цитата(petroff)
так кому нужен конус?

А кому нужен паралелипипед? А трапеция не нужна никому случайно? Рискну согласиться с zeman-ом и предположить, что речь идет об элеваторном узле, в котором перемычка заглушена и схема работает без смешения, т.е. вода из теплосети поступает непосредственно в отопительную систему. Но это лишь предположение. Формулируйте вопросы грамотнее. Иначе - в мусорку.
petroff
не надо меня в мусорку!!!
конечно об элеваторном узле вопрос.
zeman
По большому счету "конус" wink.gif нужен жителям. Элеваторы нужны для перевода температурного графика 150-70 (с отсечкой 130) в график (95-70). Если отсечь подмес, то само собой никакого понижения температуры не будет. Конечно многие этому рады, типа -людям теплее. Форточни в самые лютые морозы нараспашку у них mad.gif . Но теплосети тоже не лыком шиты и по факту выдают тепло по графику 95-70. Поэтому расход тепла нормальный большую часть времени. Но сеть то расчитана на другой график. Поэтому при понижении температуры то количество тепла, которое необходимо передать дому для его обогрева невозможно передать через ту трубу, которая рассчитана на теплоноситель с более высокими параметрами. А если дадут температуру выше 100 градусов, то в квартирах возможны несчастные случаи. Поэтому теплосеть делает отсечку на 95°С. В результате страдают жители, потому что расхода теплоносителя не хватает для передачи достаточного количества тепла.
Гость_Кирилл
Цитата(petroff @ Nov 16 2006, 22:39 )
есть многоквартрный дом. старый дом. конус снизу заглушен. перегрева нет... прокачка в пределах договора... в квартирах жара... счета нормальные, даже экономия...
так кому нужен конус? теплосети или жителям? и для чего?

ИМХО, Элеватор не только служит для понижения температуры - обеспечение циркуляции необходимого обьема воды по системе отопления тоже на нем. Если дать просто расчетный расход воды (рассчитанный по графику 150-70, на это же и рассчитана лимитная шайба) то вроде как скорость циркуляции воды упадет в три раза. То есть должна произойти разбалансировка системы - перепад температур должен вырости и последние (по ходу воды) отопительные приборы должны остыть. Но если умельцы расточили шайбу - тогда все будет нормально.

ЗЫ. сегодня как раз столкнулся с этим - выезжали на дом где перепад перед элеватором очень низкий, около 1 килогармма. В паралель элеватору собрали насосный узел, переключение между узлами просто шарвыми кранами. Но узел учета, рег перепада и клапан рег температуры общие - стоят до обоих узлов. Пока что работал один элеватор и перед ним осталось что то в районе 0,5 кг. В результате в доме были теплые только первые два стояка из всех. И то так- немного теплые.