Цитата(petroff @ Nov 16 2006, 22:39 )
есть многоквартрный дом. старый дом. конус снизу заглушен. перегрева нет... прокачка в пределах договора... в квартирах жара... счета нормальные, даже экономия...
так кому нужен конус? теплосети или жителям? и для чего?
ИМХО, Элеватор не только служит для понижения температуры - обеспечение циркуляции необходимого обьема воды по системе отопления тоже на нем. Если дать просто расчетный расход воды (рассчитанный по графику 150-70, на это же и рассчитана лимитная шайба) то вроде как скорость циркуляции воды упадет в три раза. То есть должна произойти разбалансировка системы - перепад температур должен вырости и последние (по ходу воды) отопительные приборы должны остыть. Но если умельцы расточили шайбу - тогда все будет нормально.
ЗЫ. сегодня как раз столкнулся с этим - выезжали на дом где перепад перед элеватором очень низкий, около 1 килогармма. В паралель элеватору собрали насосный узел, переключение между узлами просто шарвыми кранами. Но узел учета, рег перепада и клапан рег температуры общие - стоят до обоих узлов. Пока что работал один элеватор и перед ним осталось что то в районе 0,5 кг. В результате в доме были теплые только первые два стояка из всех. И то так- немного теплые.