Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Паропровод под потолком
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
FOXX
Здравствуйте уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста возможна ли прокладка паропровода под потолком?? Суть такая, есть производство на этом производстве используется пар давление 7 бар, паропровод входит в производственное помещение, где попадает в пространство между подвесным потолком и потолочными ж/б плитами. Это расстояние составляет 600 мм. В этом пространстве еще проходят трубы отопления вентиляции и ГВС. Возможна ли такая прокладка паропровода??
gilepp
Про законность и нормы не скажу, но чисто логически это опасно, т.к. при прорыве паропровода пар быстро заполнит все пространство над подвесным потолком и будет прорываться из всех щелей вокруг. Я бы не стал так рисковать.
BogOnPoBog4uk
Много всяких тонкостей. В целом ответ лежит в ПБ 10-573-03 ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
А так конечно лучше обойти если возможно
FOXX
Цитата(BogOnPoBog4uk @ 28.1.2014, 15:23) *
Много всяких тонкостей. В целом ответ лежит в ПБ 10-573-03 ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
А так конечно лучше обойти если возможно

В этих правилах запрета НЕТ
Галиев
Мож прямого запрета и нет, зато есть другие требования:
2.1.3. Трубопроводы должны быть спроектированы так, чтобы имелась возможность выполнения всех видов контроля, требуемых Правилами.
2.4.2. При прокладке трубопроводов в полупроходных каналах высота каналов в свету должна быть не менее 1,5 м, ширина прохода между изолированными трубопроводами - не менее 0,6 м.
2.4.3. При прокладке трубопроводов в проходных тоннелях (коллекторах) высота тоннеля (коллектора) в свету должна быть не менее 2 м, а ширина прохода между изолированными трубопроводами - не менее 0,7 м.
В местах расположения запорной арматуры (оборудования) ширина тоннеля должна быть достаточной для удобного обслуживания установленной арматуры (оборудования). При прокладке в тоннелях нескольких трубопроводов их взаимное размещение должно обеспечивать удобное проведение ремонта трубопроводов и замены отдельных их частей.

И подумайте о монтажниках, смогут ли они качественно усе сварить в такой тесноте.
gilepp
Цитата
И подумайте о монтажниках, смогут ли они качественно усе сварить в такой тесноте.


Согласен. А также о том, как обслуживать запорную арматуру, если она там есть, а также проводить ремонты.

Не так давно был случай, когда по согласованному всеми проекту были смонтированы сотни полторы конденсатоотводчиков в местах, доступ к которым был только на специальном подъемнике. Когда что-то случалось, подгоняли подъемник и проводили работы. Однако, когда пришло время продиагностировать все устройства, оказалось, что сумма достаточно простых и быстрых по существу работ существенно выросла ). Получилось, что да, смонтировать удобнее и дешевле, все довольны, а что потом ?
FOXX
Цитата(Галиев @ 28.1.2014, 19:03) *
И подумайте о монтажниках, смогут ли они качественно усе сварить в такой тесноте.

Когда будут монтировать весь подвесной потолок будет демонтирован. Под потолком будут идти только трубы без всякой арматуры.
Галиев
Цитата(FOXX @ 29.1.2014, 17:37) *
Когда будут монтировать весь подвесной потолок будет демонтирован. Под потолком будут идти только трубы без всякой арматуры.

Кто кого уговаривает????????????????????????????????????????
mad.gif
FOXX
Цитата(Галиев @ 29.1.2014, 20:12) *
Кто кого уговаривает????????????????????????????????????????
mad.gif

Вообще ни кто и ни кого. Я просто хочу знать с точки зрения нормативной документации будет нарушением проложить паропровод с конденсатопроводом под навесным потолком.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.