Liberum
Здравствуйте! Разъясните ситуацию! Есть два калорифера, F у них одинаковая, дельта t тоже одинаковая. В одном случае в качестве греющего т.н. мы подаем пар, в другом воду, скажем температуры по 110 градусов. Так вот, в каком случае мы снимем больше Q? Если температура воздуха в обоих случаях тоже одинаковая?
@лексашка
вспоминая универский курс ТМО rolleyes.gif :
кол-во теплоты, передаваемое насыщенным паром при его конденсации, определяется его удельной теплотой парообразования (конденсации) при данной температуре и давлении.
Q = rxG, где - r - удельная теплота парообр., равна 2231 кДж/кг при T=110С, G - расход пара ,кг/с
Кол-во теплоты ,передаваемое водой, при охлаждении, определяется теплоемкостью воды и разностью температур воды на входе/выходе
Qв=G х с х (tвх - tвых), где
G - расход воды, кг/с
с - теплоемкость воды, равная 4,205 кДж/кгК при средней t=90С.
tвх = 110С, Tвых = 70С.
Таким образом, например, при расходе пара в 1 кг/с мы снимем с парового теплообменника мощность Qп = 1х2231 = 2,231 МВт.
при расходе воды 1 кг/с мы снимем с того же теплооменника Qв = 1 х 4,2 х (110-70) = 167 кВт.
Разница в 13 крат.
Може че то не учел, но вроде все верно smile.gif