АУПТ ВПВ
Alex_Gricay
29.1.2014, 15:14
Добрый день, подскажите пожалуйста, необходимо ли устанавливать ВПВ или АУПТ в сдании. Имеется цокольный этаж 225 м2 (магазин по продаже сан техники), 1 и 2-ой этажи также по 225 м2 (магазин по продаже сан техники и электро оборудования), 3-й этаж - мансардный (офисные помещения) не могу разобраться в СП5. По моему мнению в подвале необходимо АУПТ, а на остальных этажах АУПС. А если на улице располагается пожарный гидрант, может и нет необходимости в ВПВ. Еще мне сказали что в каком- то СП есть таблица, в которой перечисляется назначение зданий и все методы его защиты, не могу найти такой СП. Заранее благодарен
Nasosnik25
30.1.2014, 7:57
Строительный объем здания (наибольшего из пож.отсеков) менее 5000 м3 ведь?
Alex_Gricay
30.1.2014, 8:08
нет, меньше 5000 м3 получается(где то 2700)
Nasosnik25
30.1.2014, 8:37
Подвальный этаж (где торговля) это отдельный пож.отсек?
Alex_Gricay
30.1.2014, 12:57
Да, отдельный, будет утановленна пожарная дверь
Nasosnik25
30.1.2014, 13:07
Вырисовывается, что везде АУПТ нужно - СП 5.13130.2009. Таблица А.1 п.10
Alex_Gricay
30.1.2014, 13:11
по техпаспорту в здании подвал, 1 и 2 этажи и мансарда, следовательно здание двухэтажное, если я правильно понимаю
Nasosnik25
30.1.2014, 13:21
А точно мансардный этаж не считается за этаж? Если двухэтажное, то вообще здание подпадает под экспертизу?
Alex_Gricay
30.1.2014, 13:26
если смотреть по таблице А1 - друэтажное здание, то подвал попадает под АУПТ, а остальные этажи нет, как я поимаю
у меня еще проблема в гидрорасчете для ВПВ, не могу найти нормальный, не подскажете где можно взять?
Nasosnik25
30.1.2014, 13:36
Если Объем менее 5000 м3, то ВПВ не надо - Таблица 1.СП 10.13130.2009, только наружное.
Alex_Gricay
30.1.2014, 13:48
Спасибо большое, во всем разобрался)