Olga-89
Добрый день! rolleyes.gif

Выручайте, кто чем может)по теме)

У меня встал вопрос о кондиционировании торгового зала. Вся суть проблемы в том, что в зале будет установленно холодильных горок по длине приблизительно 40м с выносным конденсатором. Т.е. по логике какое-то количество теплоизбытков горки будут гасить....ТОЛЬКО КАКОЕ?)

На различных формух пишут, что выделяемый холод 25-30% от холодопроизводительности оборудования. который можно учитывать при расчете теплоизбытков

так ли это)?


Буду рада услышать мысли специалистов)
Елена Григорьевна
Делайте полный расчет зала по теплоизбыткам.
Постарайтесь запросить паспорта на оборудование, или марку оборудования узнать, если нет никаких данных, Я бы как Вы и пишите взяла в процентном отношении (20-25%).
Если этот выносной конденсатор не находиться в расчетном помещении.