Доброго времени суток.
Интересует вопрос про то, какую запорную арматуру можно поставить на периодическую продувку котла. Сейчас на каждой точке продувки стоят по 2 фланцевых вентиля Ду32 Ру 25, часто у одного из них отваливается клапан, вследствии износа, если отвалился клапан у вентиля который стоит непосредственно после котла, то заменить его можно только остановив, остудив и слив котёл полностью, что в нынешние морозы нереально быстро сделать. Посоветуйте, что можно придумать, либо чем можно заменить эти вентиля, причем наращивать колличество вентилей на каждой точке тоже нежелательно, если к примеру поставить третий вентиль и тот который после котла всегда держать открытым, и при замене вышедших из строя закрывать его. В общем интересует вопрос кто как выходит из положения...
Спасибо.
Галиев
Дык, как то и такими обходились по несколько лет, и на ДКВр. Да - изнашиваются, бывало - сжирало седло, чаще - меняли фторопластовую прокладку на седле клапана. Попробуйте сталь, на Ру 50.