А давайте на эту лампу забубеним схему защиты, собираемую в отдельном щите размером 600х800 мм??
Суть-то проблемыв простая: ток горения неонки - доли миллиампера (0,05-0,3 обычно), светодиода на порядок побольше (0,5-1,5 мА в большинстве "контролек") - но все равно очень мало. "Помеха" способна навести ток 1,5-5 мА (с мощного контактора - и 10 мА не предел). То есть - СКЛ будет гарантирвоанно подсвечиваться. Задача: уменьшить ток через неонку настолько, чтобы она не смогла гореть. Соответственно, нужно параллельно создать цепь, сопротивление которой будет в разы большим, чем через неонку (т.е. способный создать альтернативный канал для тока хотя бы в 20-50 мА - обычно этого достаточно). То есть в цепи 220 вольт - зашунтировать её резистором с сопротивлением не более 4,4 кОм (на котором будет выделяться ~11 Вт тепла - нехилый такой резистор получется, правда?). Или вспомнить о том, что конденсатор на переменном токе тоже может работать как резистор (но практически без выделения тепла), и использовать кондер, который на 50 Гц будет иметь соизмеримое сопротивление (упомянутые выше 0,33..0,47 мкФ)...
Брррр, прочитал - такмногабуквов, аж самому страшно стало...