Полная версия этой страницы:
Постановление № 1034
Добрый день, Коллеги.
мы проектно-строительная организация.
Запроектировали и построили жилой дом.
сейчас у нас идет борьба с заказчиком, не можем сдать ИТП.
Им требуется проект узла учета на это здание.
Мы им объясняем, что этот проект УУТ не делается на новое строительство, а только на существующее.
Заказчик ссылается на Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1034
“О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя”. И необходимо им проект УУТ.
Что делать? Верно мы ему говорим или нет?
Может есть еще документы.
Спасибо)
alexius_sev
7.2.2014, 10:08
Это вы где такое вычитали, что УУТЭ ставиться только на сущ ИТП???
Смотрите ТЗ. Если не было указано запроектировать УУТЭ, то не ставите его, а только предусматриваете по-хорошему участок для его монтажа. А если было В ТЗ то делаете. Все зависит от ТЗ
От заказчика видимо зависит.
Обычно в разделе ОВ отводится узлу учета лист ( схема принципиальная и функциональная, возможно детализация узлов и спецификация) Проблем не возникало. Один раз приходилось делать и проект отдельно с подбором оборудования и всем таким..
Интересное мнение. А как же вы строители собираетесь требование закона об энергосбережении соблюдать без сдачи узла учета?
Цитата(Сахалинец @ 7.2.2014, 9:47)

Мы им объясняем, что этот проект УУТ не делается на новое строительство, а только на существующее.
А не наоборот?
Сахалинец
10.2.2014, 1:19
Доброе утро)
для alexius_sev. Проект узла учета в проекте, в разделе ОВ на схеме ИТП существует.
А заказчик требует отдельный проект УУТ.
alexius_sev
10.2.2014, 2:05
Просто мы делали отдельный проект "узел коммерческого учета тепла" в нем рассчитывали нагрузки, максимальный и минимальные расходы, монтажный участок, потом кще делался раздел автоматики куутэ. По идее так должно быть , я просто предполагаю , как выглядит уутэ в вашем проекте ов.но это мои предположения.
Так в ТЗ УУТЭ был значит? Его просто отдельно делают всегда и расценивают ПИР на него отдельной строчкой в смете на ПИР.
А сшить листы про УУТЭ( из ТМ и АТМ) отдельной папочкой и титульных листов еще туда напихать- не выйдет?
Сахалинец
10.2.2014, 8:32
задания не было как такового на УУТ. были общие ТУ на Тепловые сети.
Цитата(Сахалинец @ 10.2.2014, 8:32)

задания не было как такового на УУТ. были общие ТУ на Тепловые сети.
Заказчик может требовать в рамках своего техзадания и договора. Может Заказчик успокоится когда проект ТСО согласует?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.